Quote:
Originariamente inviato da magnusll
In ogni caso, io col modo 3 imposterei comunque un' isteresi maggiore di zero. Questo per evitare problemi quando la temperatura avvicina i valori di soglia tra un' entry e quella successiva, con il controller che inizia a ballare su e giu' perche' supera la soglia, aumenta il duty cycle, questo fa scendere la temp, quindi riscende il duty cycle ecc. in un classico loop infinito. Con la modalita' "funzione matematica" non so se l' isteresi abbia un suo utilizzo ma colla tabella direi che vale senz' altro la pena metterci almeno un 2 o 3 in maniera da non far scattare immediatamente il valore di duty cycle inferiore appena la temp scende al di sotto della soglia.
|
Se l'hysteresis lo imposto ad un valore diverso da 0 non funziona, ho provato in vari modi. E in ogni caso non c'è stato per ora verso di risolvere il problema del 25%. C'è da dire però che è un dettaglio, perché per il resto sembra (e sottolineo sembra) funzionare tutto, ma solo se questi parametri sono così impostati: Tmin a 0, e T hysteresis a 0. In altri modi non va proprio....