l'impianto di terra, ha una doppia facciata

lato positivo
scarica a terra una differenza di potenziale dovuta ad un contatto accidentale o difetto d'isolamento di qualche apparecchiatura
il differenziale interrompe il circuito in pochi millisecondi

lato negativo
può portare in casa tensioni anomale dovute a correnti vaganti
i motivi possono essere vari, cavi ENEL danneggiati, impianti privati difettosi e privi di protezione, .....
il differenziale non interviene in quanto la terra è un circuito a parte

- - - - -

potresti fare una prova con un multimetro (tester) anche economico
trà fase e neutro, dovresti avere circa 230V
trà fase e terra, dovresti avere circa 230V
trà neutro e terra, dovresti avere 0V o comunque pochissimo