Quote:
Originariamente inviato da hibone
[*]Inserite tra il cavo rosso e il polo positivo per ciascuna batteria un fusibile non superiore a 1,5 volte la capacità della batteria originaria.
( la batteria è da 7 ampere/ora il fusibile sarà da non più di 11 ampere, aumentate solo se è strettamente necessario. )
|
Ciao hibone, ottima guida..
Ho un dubbio riguardo al fusibile calcolato a 1,5 volte la capacità.. Il cavo positivo che va alla batteria gestisce carica e scarica, quindi quando l'inverter parte (blackout) la corrente che lo attraversa è alta; il fusibile reggerà quel carico?
Considerando che ho visto UPS da 700VA (400-420W giusto?) con una batteria 12V 7Ah..
Quote:
Originariamente inviato da hibone
Per ragioni di sicurezza i tappi contengono una valvola che permette la fuoriuscita dei gas se la pressione eccede i limiti previsti, per cui un occhio è sempre bene darglielo.
|
Una volta stavo caricando una piccola ermetica 6V 1,3Ah, scorreva troppa corrente e si stava aprendo sopra, l'ho fermata in tempo..