Originariamente inviato da teo Guarda i messaggi
potresti mettere un temporizzatore ritardo alla diseccitazione il quale all'avvio della pompa chiude il contatto messo in parallelo a quello del flussostato, dopo 20 secondi lo apre in modo che il controllo passi in modo al flussostato .
In pratica per i primi 20secondi bypassi la condizione del flussostato, poi no.

P.S.consiglio cmq un salvamotore sull'alimentazione della pompa
dovrebbe funzionare, faccio una prova
termicaì? già messa! a proposito a quanti Ampere la devo tarare per 4kW a 380V)?