Quote:
Originariamente inviato da kaich Guarda i messaggi
cioè vanno ad agire su un relè? non capisco.
p.e. su un quadro da 220 V questo pulsante come fa a sganciarela corrente amonte del quadro ci deve essere un magnetotermico 2P e/o un salvavita e quindi immagino agisca su questi.... in che modo esattamente?
Non agiscono su di un relè, ma direttamente sull'interruttore, nei modi che ha spiegato teo.

Teoricamente potrebbero anche azionare un relé che agisce a sua volta sull'interruttore, ma non si fa mai. Questo perché i comandi di emergenza devono agire direttamente sul circuito di sgancio dell'interruttore, un relè interposto diminuisce la sicurezza, introduce ritardi, ecc. e non è ammesso.

Per completezza, va detto che un comando di emergenza come quello non sempre è un comando di arresto posto in posizione "agevole"; infatti può anche avere altre funzioni oltre ad interrompere l'alimentazione.

Infatti esso in primo luogo deve instaurare una condizione di sicurezza, e quindi può accadere che abbia altre funzioni (ad esempio può staccare l'alimentazione e contemporaneamente inserire delle resistenze di frenatura per arrestare un motore nel minor tempo possibile).