Quote:
Originally posted by "GuitarRic"
Meglio non farlo mai. Nel caso di un corto circuito dell'ali con il case potresti rimanerci.
I cavi di messa a terra e i picchetti finali vengono opportunamente calcolati per valutarne la resistenza e fare in modo che la corrente passante nel corpo umano sia sopportabile. Se non sono opprtunamente tarati gli interruttori differenziali non riuscirebbero a staccarsi.
.
|
Lo so che non bisognerebbe attaccare la terra ai termosifoni,comunque ti posso assicurare che visto l'estensione dell'impianto di riscaldamento la sua resistenza è molto bassa.
Comunque x far scattare un differenziale con sensibilità 30mA basta che la resistenza di terra sia inferiore ai 1666 OHM
R=50/0,03=1666 OHM dove 50 e la tensione sotto la quale non vi è pericolo.
Quindi un normale impianto avrà resistenze molto basse.