allora ragazzi ho collegato il flussimetro all'octo e soffiandoci dentro la girante gira e il flusso aumenta ,quindi funziona
puè essere il fatto che entrambe le volta era montato verticalmente?? comunque vi allego le foto dell'impianto cosi capite com'è https://ibb.co/Yb0VfWk https://ibb.co/WHVcYrb https://ibb.co/MCdvcDY era montato inizialmente all'uscita della vga in verticale e poi all'ingresso della vga sempre in verticale.... garzie mille |
Quote:
Ti è arrivata? Contento ti sia piaciuta,te l'avevo consigliata io. |
Quote:
|
Quote:
esattamente come avevo testato io con solo le due d5 e poi solo d5+ nova1080... se senza carico ti segna tipo 150 l/h potrebbe essere il flussimetro fallato/starato o anche la pompa difettosa che non sviluppa la portata corretta Quote:
Quote:
|
Mi sono arrivate le al120... costano un botto, ma sono fatte benissimo! Il telaio è molto più resistente della solita plastica che avevano anche le vardar.
Per chi aveva postato le ventole reversibili, queste dietro sono fatte praticamente come il davanti. Piccolo dettaglio che per provarle devo aspettare di rifarmi il pc con alder lake, quindi fra un paio di mesi |
Buongiorno, su questo thread si possono chiedere consigli anche su dissipatori a liquido all-in-one oppure c'è un altro thread dedicato?
Grazie a chi risponderà :cool: |
Quote:
stupende, stasera fillo e accendo :oink: |
Quote:
https://www.hwupgrade.it/forum/showt...2653&page=1498 ma credo si possa anche domandare qui se non ricevi risposte |
Quote:
Le reversed sono proprio invertite in modo che i supporti restino dalla parte nascosta se messe in pull :D Comunque davvero, molto belle quelle ventole Lian-Li, molto più delle SP120 precedenti. A me stamattina sono arrivate le 6 Vardar D-RGB, più spartane ma comunque solide. Non mi ero accorto che avessero il doppio connettore argb maschio+femmina per collegarle in serie. :stordita: Poi nel mio caso, volevo proprio solo ventole argb universali, niente altri software proprietari di gestione. O controllers/telecomandi. Ed effetti più sincronizzati ed uniformi possibili nell'insieme. |
Quote:
|
Quote:
|
Ragazzi chi di voi ha un flussimetro collegato al loop dove l'ha posizionato? E soprattutto verticale od orizzontale?
Chiedo perché ora mi sorge il dubbio che funzioni solo messo orizzontalmente :mbe: e che per qualche motivo mettendolo verticalmente il rotore non giri correttamente :muro: |
Quote:
|
Quote:
Molto belle da vedere anche in pull. |
Quote:
La cosa assurda è che spostandolo da sotto a sopra la vga la rilevanza cambia in negativo di una marea di l/h ::muro: |
[GUIDA] Sistemi a liquido dalla A alla Z - Kit High-End
Quote:
Non ti fissare con queste menate. La cosa fondamentale sono le temperature e se vogliamo il rumore . Se sei ok con queste , sei ok su tutto . Goditi l impianto e vivi sereno ;) Aggiungo la mia esperienza. Ho cambiato case e disposizione di alcuni elementi . Ho un mps400 che prima era in piano e a seguire due pompe d5. Portata ad occhio 500 l/h se non qualcosa in più . Ora è montato in verticale, le pompe sempre una di seguito all altra, ma poste verticalmente e non orizzontalmente tra loro. È vero che ho qualche angolo a 90 gradi in più di prima, ma ora ho 330 l/h . Ho perso circa 200l/h Qualcosa perso per le curve e qualcosa perso probabilmente per la disposizione del mps400 e pompe poi altra cosa fondamentale, prima mps400 riceveva il liquido dal rad dopo un bel tratto di tubo e a seguire le due pompe, ora si trova tra VGA e rad. Questo per dire che il liquido non è veloce allo stesso modo in tutti i punti. Esistono zone dove rallenterà e zone dove accelera per spinta/aspirazione pompa. Inviato dal mio iPhone X utilizzando Tapatalk |
Più passa il tempo e più del flussimetro frega zero, forse pure il sensore temp acqua.... non avendo un controller che me ne faccio? Ho tanta di quella massa radiante che la temp liquido è l'ultimo dei mie problemi......certo a meno che come un mese fa dimentichi staccato il cavo fan verso la mobo :stordita:
Ah argus monitor mi ha sputato in faccia...non riconosce una pippa della mia mobo :asd: percui o metto un controller alle ventole oppure mi accontento di tararle sulla temp cpu che non è il massimo diciamo ma tant'è :fagiano: ho speso per tutto l'impianto come alcuni per i soli wb gpu e cpu :asd: a 800giri ste Arctic di cartone non si sentono, quando arriva a 50-55c la cpu iniziano a sentirsi ma è la sola aria che muovono praticamente....certo, non hanno i led e per la pcmasterrace è un pessimo segnale.....ma Xi Jinpin apprezza :O |
Quote:
|
il sensore di flusso e temperatura aiuta a capire se l'impianto lavora bene o male
|
i miei impianti lavorano bene da 13 anni senza corbezzoli se non pompe wubbi e radiatori :O
sensori forse utili ma non indispensabili, change my mind :fagiano: |