![]() |
|
Di lasciar perdere inutili ups a sinusoide pura economici. E visto che non ha alcun senso spendere cifre importanti per un pc, prenderne uno adatto a sin approssimata.
|
Quote:
Il mio budget è circa 250€ (se risparmio sono più contento). APC Onda Simulata ? |
Spenderesti decisamente meno. E comunque il idle 200w mi sembrano troppi.
|
Option 3: Perform a Manual Runtime Calibration. This is a manual procedure and should not be confused with the runtime calibration performed through PowerChute software. The batteries inside of the Smart-UPS are controlled by a microprocessor within the UPS. Sometimes it is necessary to reset this microprocessor, especially after the installation of new batteries.
Note: Before beginning the calibration make sure the UPS has been online and charging for at leat 24 hours for just the UPS or 48 hours for a UPS with external batteries. Stop the PowerChute software from running and disconnect the serial cable. There must be at least a 30% load attached to the UPS during this procedure, and this load cannot fluctuate more than +/- 5%. This process will cause the UPS to shut off and cut power to its power outlets, therefore, attach a non-critical load to the UPS and then force the UPS on battery by disconnecting it from utility power. Allow the unit to run on battery until it turns off completely. Make sure a 30% load or greater is present! Plug the UPS back into the wall outlet and allow it to recharge (it will recharge more quickly turned off and with no load present). Once the unit has recharged, the ""runtime remaining"" calculation should be more accurate. Remember that if the unit is an older model, then the runtime will not improve significantly. Speriamo funzioni. |
Quote:
- Back-UPS -> BX950UI / BX1400UI - Back-UPS (verdi) -> BX1200MI-GR - Back-UPS Pro -> BR900MI |
BR, fai la spesa fatta bene una volta e sei apposto.
Inviato dal mio iPhone 12 Pro Max utilizzando Tapatalk |
Guida Allo U.P.S.
Quote:
A - staccato - posto. A posto. |
Quote:
Dai si scherza. :D |
Quote:
Corretto ? |
BR900MI è sottodimensionato, al limite per i consumi che hai proposto
![]() |
Quote:
A questo punto se dovessi restare su APC dovrei andare sul BX1400. Mi sembra di capire che la BX è la serie entry-level di APC. Conviene stare sulla entry-level di APC, o conviene prendre qualcosa di medio/alto di altri brand ? |
Quote:
|
Quote:
Questo è un punto che reputo importante, escluderei a questo punto il BX. |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Un 550w ti basta Come ups se devi aggiungere anche il monitor nn andrei oltre i 1200va e sono già tanti Con Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk |
Con i 500W e passa mentre gioca con 5900x+3060 +monitor (almeno) deve fare shutdown immediato, altrimenti non gli dura manco 2 min. La curva di runtime vale poi con ups nuovo e a batteria nuova, in condizioni ottimali, non certo dopo 3-4 anni. Prendere un ups per farlo poi funzionare all'estremità della curva, mi pare una scelta alquanto infelice.
|
Quote:
Nn importa avere 10 minuti ne bastano 3 Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk |
Non a te, evidentemente (abbiamo risposto nello stesso momento, guarda l'orario) in ogni caso si parlava di un 900VA che arriva a 2 min se va bene
|
Quote:
Io metterei almeno un 1000va o anche meglio un 1200va casomai volesse collegarci altro al UPS almeno ha un po di margine Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 11:36. |
|
Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Hardware Upgrade S.r.l.