Assolutamente c'è qualcosa che non va! io ho una 3080 e in game l'ho vista al massimo a 55° quest'estate..... smonta il waterblock della gpu, sicuramente non fa bene contatto. Verifica di aver rispettato tutti gli OUT/IN dei waterblock; a volte basta una svista.
|
Quote:
Inviato dal mio M2101K9G utilizzando Tapatalk |
Quote:
Il liquido deve avere una delta massima di 10 gradi rispetto alla temperatura della stanza. 40 gradi di liquido in inverno sono una enormità. Ad esempio io in game ho 29gradi massimo di liquido adesso (tamb di 21C°). Con gpu che segna massimo 41C° e 48 sulle memorie. Ma ho anche un radiatore esterno da 1260mm. La 3080 è stata la goccia che mi ha fatto comprare il 1260, perchè in estate anch'io avevo 42C° di liquido e sono troppi. Averli in inverno è ancor peggio :) Per il resto il loop com'è messo? Flusso? PS: riguarderei anche il montaggio del waterblock......che tutti i pad combacino bene e che la stampa della gpu sul waterblock sia omogenea. |
Ok ma 40 gradi di liquido dopo nemmeno mezz'ora di gioco è troppo.
In estate allora che fai? tieni 50 gradi di acqua? Se non scaricava in acqua, la temperatura dell'acqua non saliva così tanto. Vuol dire che non riesce a smaltire tutto il calore l'impianto. Più di 20 gradi di delta perdonami ma è follia. Ricorda che queste schede video rilasciano una quantità di calore impressionante, sia lato gpu che lato memorie e circuiteria alimentazione. Io che venivo da una 1080ti rimasi scioccato appena avviai il loop con la 3080. Avevo almeno 25 gradi in più con lo stesso loop rispetto alla 1080ti e non me ne capacitavo. Il flusso com'è? |
Quote:
Non ho un sensore, ma funziona tutto bene.. Teoricamente se ho 80 gradi sulla scheda video, di liquido dovrei avere 60.. Ho avuto in passato anche 43 gradi di liquido in estate, con 15 gradi di differenza rispetto alla temperatura della stanza. Ma ciò nonostante avevo la scheda video che non passava i 50 gradi... |
Secondo me la massa radiante basta e avanza; il problema è da un'altra parte, almeno che non hai i radiatori pieni di aria, ma non credo. Io andrei quasi a colpo sicuro sul waterblock gpu. 80° sulla gpu non li avresti neanche con un solo triventola!
|
Quote:
Si accettano consigli..Le foto del case sono qualche post più dietro. Forse qualche ventola in più ad estrazione sul rad frontale? Domani come detto smonto il waterblock e controllo se la pasta termica è rimasta omogenea nel dissipatore |
Quote:
Come detto 80° non li avresti neanche con un solo triventola! Il loop, ad uno sguardo veloce, mi sembra ok. |
Sono i Delta temp a non quadrare .
Liquido/gpu si può spiegare con cattivo contatto wb o flusso insufficiente (non ho capito se hai usato dei pad differenti da quelli in bundle con il wb) Ambiente/liquido massa radiante in sufficiente. però 2 rad come i tuoi sarebbero sufficienti per avere una situazione decisamente migliore Sei sicuro di aver spurgato bene l aria? Altro controllo è capire se non hai qualche restrizione del flusso da qualche parte. Il wb cpu in/out è corretto ? Non mi stupirei se quei 40 gradi siano di un tratto dove il liquido si scalda, ma che non rappresentino la temp distribuita mediamente su tutto il loop. Questo piegherebbe temp alte gpu e mancanza di scambio termico con i rad. Inviato dal mio iPhone X utilizzando Tapatalk |
Quote:
Si ho usato i pad originali. Si ho usato IN e OUT corretti. Appena smonto stamattina mando foto della scheda smontata con i pad. Non so come controllare il flusso in determinate parti |
Quote:
che cuscinetti? |
Quote:
Cuscinetto intendevo i Pad. Ho usato quelli della Ek in dotazione. Il manuale essendo per la 3080, aveva alcune differenza nelle scheda, quindi ho dovuto mettere qualche altro pad in più |
Quote:
dal punto di vista dell'uso dei pad, si devono coprire le zone interessate anche se mancano eventuali vrm/choke. e soprattutto stare attenti agli esatti spessori dei pad da usare nelle varie zone. con i wb arrivano pad di vario spessore e vanno solo in determinate zone. molto probabilmente hai messo dei pad di spessore errato in qualche zona che appunto non permette un perfetto contatto del wb sulla gpu. mentre per la temp del liquido, avere quei delta adesso mi fa pensare molto, a problemi di flussi di aria da parte delle ventole, che non permette un corretto smaltimento del calore sui due rad. hai filtri antipolvere, griglie o frontale del case che possono limitare il flusso d'aria soprattutto del rad frontale? come hai posizionato le ventole sul rad top? i flussi d'aria interni del case sono rispettati? senza la paratia laterale del case, la temp del liquido quanto è? |
Quote:
I pad che mi sono arrivati dell EK erano tutti uguali di spessore.. Se mi puoi riportare quella foto della 3080ti con i pad mi faresti un favore. Il filtro d aria frontale è rimosso. Le ventole sul frontale sono collegati direttamente con paratia case e rad, ma non hanno interferenze o altre griglie. Sono vuoti. Il flusso d aria è il classico come mostrato in foto. Appena rimonto tutto faccio una prova con case aperto |
Quote:
ti riquoto il mio post con le due immagini della 3080 FE e della 3080ti FE. dove ti avevo evidenziato le differenze minime delle due schede. non erano foto con i pad a bordo. in ogni caso il manuale ti riporta attentamente le zone su cui porre i pad tagliati a misura per tagliati su misura (praticamente al mm) intendo sia come lunghezza che larghezza. in quanto un pad tagliato troppo largo può influenzare il corretto posizionamento del wb e quindi un cattivo contatto dello stesso. il taglio dei pad lo faccio sempre con un cutter (taglierino) ben affilato e con l'aiuto di un righello in metallo, per fare il taglio preciso come mi serve. come vedi dall'immagine del manuale i pad per i vrm e choke coprano tutta la rispettiva zona, anche se poi a ben guardare ad esempio sulla 3080 i vrm /choke a sinistra della gpu sono meno. |
Quote:
Prenderò nota. intanto questa è la situazione a scheda aperta: https://ibb.co/GPWVDJR https://ibb.co/z7GWv0w https://ibb.co/NT8YvD8 |
allora ad occhio sembra che il contatto gpu/wb ci sia, anche se più centralmente/zona bassa al chip che nella parte alta. qualche pad è un pò troppo lungo/largo, ma non dovrebbe andare a rompere con le altezze, anche se ovviamente tutto ci può stare. soprattutto noto il pad sui vrm vicino alle uscite video troppo largo, deve essere una striscia larga quanto i vrm stessi.
noto una cosa strana. perché hai messo la pasta termica nella zona del terminal del wb? quella zona a forma di V? perché nel manuale non è specificato e soprattutto non ne vedo l'utilità. ad occhio cmq hai messo un pò troppa pasta. qui il video di ek stessa con il montaggio del wb per la 3090. molto simile. https://www.youtube.com/watch?v=tg2T...=EKWaterBlocks ormai dopo oltre 11 anni di liquid cooling (13 vga liquidate con vari wb ek, watercool e phanteks, svariate mobo con monoblocchi ek e wb dedicati ai vrm e chipset), più precisi siamo con il taglio dei pad da applicare e meglio è. |
Quote:
Di ho seguito proprio quel video per lo smontaggio e montaggio. E sempre in quel video ho visto che applicava un po' di pasta termica in quel punto. Che da quel poco che ho capito dovrebbe influire nel raffreddamento con il blackplate. Boh a sto punto provo a risistemare i pad e mettere la pasta termica ad X come illustrato. Ma a questo punto potrebbe essere il WB che non va? |
Io andrei a rifinire tutti i vari pad..... tagliali della misura esatta; ce ne sono alcuni che sbordano troppo. Basta che tocchino dove non devono e ti falsano il contatto con la gpu.
|
se il wb è montato correttamente e il contatto tra gpu e wb è corretto, difficilmente un wb non va. esclusi i casi di cattiva realizzazione dello stesso. al limite un wb può performare meglio o peggio di un altro. ma si parla di differenze tra marchi in quest'ultimo caso. del tipo il watercool performa meglio del ekwb, oppure il migliore in assoluto è l'aquacomputer.
se un wb va male, ripeto esclusi problemi meccanici, la colpa è quasi sempre del montaggio dello stesso. verifica anche di rispettare l'uso delle viti, basta usare una vite leggermente più lunga di quella necessaria, per arrivare a fondo corsa e non serrare bene il pcb. |
Black però non mi spiego una cosa .
Avere 40 gradi sul liquido, tanti per avere solo 20 ambiente, vuol dire che il calore viene scambiato dal Wb al liquido stesso. Poi ha 40 gradi di Delta tra questo e la vga, improponibile . Per il primo punto , se tutto funziona correttamente , non penserei ad un errato contatto. Come dicevo nel post precedente, valuterei anche un eventuale problema di flusso. Sembra quasi che non fluisca scaldandosi in prossimità della lettura (per questo i 20 gradi di Delta con l ambiente) e ristagnando nel wb della vga facendo alzare le temp della gpu, come avvien quando si ferma la pompa . Che dici ? Inviato dal mio iPhone X utilizzando Tapatalk |
Ho rimontato tutto.
Adesso non essendoci un IN e un OUT prestabilito nel manuale e nel WB, ho messo come in foto, perché i geni non hanno fatto caso che in prossimità di un entrata generalmente c è l alloggiamento delle ram ed un raccordo non ci entra.... https://ibb.co/xmNZDL0 |
Quote:
come avevo scritto la prima cosa da verificare è che il wb sia montato correttamente e faccia il suo lavoro. poi è da capire se i rad lavorano correttamente. per il flusso dovresti avere un valore veramente basso per avere anomalie sulle temp. praticamente sotto i 100 l/h, ma direi anche 50-60. il fatto di avere la vga a temp da aria con liquido a 40 gradi, mi fa cmq pensare a problemi di contatto del wb con la gpu/pcb. poi per i 40 gradi di liquido, sicuramente c'è qualcosa che frena lo smaltimento del calore. per questo gli ho chiesto di fare la prova a case aperto. se le temp crollano, ecco il motivo. poi si torna sempre li. sembra stupido, ma un flussimetro può tornare utile in questi casi per capire l'effettivo andamento del loop. valutare se ci sono restrizioni tali da limitare il corretto funzionamento del loop. @razor. la pompa come la gestisci? a quanti rpm gira? per togliersi vari dubbi, mettila al 100% e vediamo il comportamento. non è che per caso se la gestisci tramite la mobo, va agli stessi rpm delle ventole? questo è uno dei motivi per cui non ho mai usato le funzioni integrate delle mobo, per gestire anche le sole fan. tutto gestito da rheobus esterni, o nel caso dei loop da aquaero/quadro). |
Quote:
Ho collegato la pompa direttamente alla mobo. Ma da quanto ho capito va direttamente alla massima velocità. Non si può regolare. Da hwinfo mi da 4800rpm. Quindi dovrebbe essere al 100% Per il flussimetro, dovrei comprarlo, nella mia mobo ci sono diverse entrate, anche quella. Quindi o dovrei mettere qualcosa del genere o prendere direttamente quelli che vanno montati sui tubi.. Va posizionato in qualsiasi punto del loop giusto? Ora faccio qualche test con case aperto |
se devi prendere un flussimetro lascia stare la gestione da mobo. praticamente non ce ne funziona nessuno. non esiste una lista di compatibilità a riguardo.
meglio cercare un aquacomputer usb, come i nuovi next o i vari mps, che hanno anche il sensore di temp integrato. costano, ma almeno sono affidabili anche come letture, a differenza della maggior parte che segna numeri in allegria. si 4800 rpm, vuol dire che la d5 è al 100% come velocità. variando la velocità delle ventole hai variazione delle varie temperature? altra domanda con cosa monitori la temp del liquido? nel caso siamo sicuri che non ha una lettura sfalzata? mi è capitato un paio di sensori passanti o ad immersione che erano completamente sballati. |
Quote:
Sensore EK. In idle la temperatura sta a 24 gradi con case chiuso. Il sensore è collegato alla mobo e la temperatura me la indica sul Q-cose led della mobo e volendo lo controllo su hwinfo. Ho inserito anche un sensore di temperatura nel case interno. Quando il case era aperto mi segnava sui 23 gradi, adesso che è chiuso sta salendo da qualche minuto. Quasi a 27 gradi.. Sto aspettando che l impianto digerisca qualche bollicina del WB della gpu e poi faccio qualche test |
Avrei una domandina/curiosità: che voi sappiate esistono in commercio dei case che abbiano una struttura simile a quella dei Level 20 XT di TT (cioè con la piastra mobo in orizzontale) ma che siano un pò meno "vetrosi" e un pò più propensi all'airflow(meshati)? Grazie.
|
Purtroppo tutti quei nuovi modelli di case li stanno facendo con quel vetro temperato.. mentre i vecchi erano tutti con i mesh.
Ho rimontato tutto. Adesso le memorie sono un po' più altine di temperatura, max temp del core max è arrivata a 62 gradi. Sempre meglio di prima. Ma adesso ho la temp della cpu più alta. La temperatura del liquido rimane sempre quella. ovvero è arrivata a 40 gradi.. Adesso non sto a capir più niente.. La temperatura del case interno chiuso è salita fino a 36 gradi.. Possibile che ci sia poca estrazione? I radiatori sono molto caldi |
Quote:
Circa la tua situazione...davvero strana perchè se scrivi che i radiatori sono "molto caldi" vuol dire che l'impianto comunque sta lavorando e dissipando...a dispetto di eventuali letture falsate. :mc: |
Quote:
Possibile perché abbia invertito IN e OUT della scheda video? Ma ripeto nel manuale non c è specificato |
Quote:
Quote:
per temp del core a 62 gradi, intendi la temp della gpu? con il case aperto che valori hai? anche il fatto che i rad siano caldi non è propriamente corretto. nel senso dato che fanno lo scambio termico, grazie alle ventole questi devono essere al massimo tiepidi, sempre che siano dimensionati correttamente. se per caldi intendi abbastanza non va proprio bene. che modello di case hai? |
Quote:
ben diverso il discorso sul wb della cpu, dove in e out sono specifici nel 99% dei modelli. |
Per core della gpu, intendo la temperatura della scheda video
il case è un TUF GT501. Abbastanza grande per i radiatori. I radiatori sono caldi, non bollenti Ti mando foto, mi sa che l avevo postata. Discorso cambia se apro la paratia del case. Temperature del liquido più basse e anche della vga e cpu |
ho guardato le immagini di quel case.
la cosa che noto subito è che il frontale è abbastanza chiuso. quelle griglie laterali non aiutano certo le ventole a pescare aria. inoltre vedo sulla pagina web del cae che ci sono i filtri antipolvere (top e frontale), li hai rimossi per permettere alle ventole di lavorare correttamente? per come la vedo io, è un case con predisposizione al liquido ma non adatto al liquido. per certi versi nemmeno adatto ad aria, visto il frontale. se vuoi toglierti il dubbio, rimetti la paratia laterale e togli il frontale ed eventuale filtro antipolvere e vedi come si comporta l'impianto. senza paratia di quanto si sono abbassate le temp? perché presumo che sia il rad sul top a lavorare maggiormente, ma con il frontale in affanno. |
[GUIDA] Sistemi a liquido dalla A alla Z - Kit High-End
Quote:
Si perfettamente. Ho tolto il filtro anti polvere frontale. Con la paratia aperta Ho guadagnato quei 8 gradi di liquido. Provo più tardi a togliere il coperchio frontale. Mettere altre 3 ventole in estrazione sul frontale potrebbe aiutarmi? Comunque quello che non mi capacito, perché le temperature della cpu si sono alzate dopo che quelle della gpu si sono abbassate? :D |
Di case veramente pensati per il liquid cooling c'è ne sono pochi; me ne sto accorgendo in questi giorni che sto cercando un case nuovo per tornare al formato ATX. Quei pochi validi per il liquid cooling non mi piacciono per niente dal punto di vista estetico, mentre case che per mio gusto reputo belli fanno un pò pena lato water cooling. E non so perchè ma sono tentato da tutti quelli più costosi; tipo ora mi sono un pò fissato col InWin 925, che prenderei anche da un ragazzo della mia zona a "buon prezzo". Si possono montare 2 rad da 360mm anche spessi, ma tipo sul frontale mi sa che di aria ne pesca ben poca :stordita: AH che dilemma :D
|
Quote:
Ci saranno 500w costanti rovesciati in acqua durante i giochi. Quindi la massa radiante deve essere adeguata ed efficiente. Io avevo un 420x200x35 (esterno al case con le migliori ventole 200mm che esistono e black forse le ricorda) ed un 240x30 (interno) ed avevo il liquido costantemente sopra i 43-44 gradi. Per questo ho tolto tutto e son passato ad una WS. Comunque nel tuo caso proverei a mettere le ventole anteriori in pull in modo che tutte spingano aria fuori, anche quella singola posteriore. Perché con 37gradi di temperatura interna al case il dissipatore superiore scalda l'acqua invece che raffreddarla. Ed infine vedrei meglio le specifiche delle ventole anteriori. Che pressione hanno? Perché per passare un dissi di 60mm ci vuole parecchia pressione altrimenti rischi che ci passi un alito di aria. Questo per dire che un custom loop ci fa perder più tempo ad esser progettato che ad esser montato. Basta sbagliare un singolo acquisto e si vanifica tutta la spesa sostenuta. Comunque nulla di impossibile, basta trovare l'anello debole e si risolve tutto. |
Nel frontale solo il pull?!?!
Le ventole sono tutte uguali. le solite ek wardar rgb da 400-2200 rpm o qualcosa del genere. Ma quello che non capisco è perché la cpu adesso è più calda.. Si sono invertite le parti. Purtroppo uno deve ragionare con i case a disposizione sul mercato.. Mi piacerebbe mettere radiatori fuori, ma non posso |
Quote:
Il level 20 XT è troppo vetroso mentre ci sarebbe il Core V21 che come concezione non è male ma è troppo piccolo e adatto solo a radiatori biventola striminziti. Ci vorrebbe un V21 più grosso, formato atx e con la predisposizione almeno ad un triventola spesso :D Qualche anno fa magari mi sarei cimentato in una mod/autocostruzione, ma adesso non ne ho più tanta voglia ne il tempo...e nemmeno gli spazi di lavoro che avevo dove abitavo prima. |