Rigetto 09-02-2019 12:19

Quote:

Originariamente inviato da federicosnake (Messaggio 46060008)
Grazie 1000 a tutti, ho acquistato questo APC BX1400UI !

Fai sapere come va!

monster.fx 09-02-2019 12:28

Quote:

Originariamente inviato da federicosnake (Messaggio 46059067)
Ok perfetto!

Ultima domanda, siccome io ho Monitor e PC entrambi con prese SHUKO, mi conviene prendere anche questo UPS SHUKO?
Oppure comprare quello con uscite IEC (che sono di più) e cambiare i cavi a monitor e pc? (se si può fare perchè non lo so)

Vuoi risolvere?
Ciabatta. Esistono senza cavo. Prendi il cavo passante(m/f) spelli I 3 fili e li inserisci nella ciabatta (aperta) rispettando massa centrale. Così hai da una parte il connettore da inserire nel UPS, dall'altro ciabatta con quante prese vuoi. Io ho PC, monitor, casse e router.
Naturalmente non collegarci stampanti e altre cose inutili.

monster.fx 09-02-2019 12:30

Quote:

Originariamente inviato da Tenderloin (Messaggio 46059996)
salve, vorrei acquistare un ups per il mio nuovo pc con le seguenti caratteristiche:

Scheda Madre ASRock MOTAM4 Fatal1ty B450 Gaming K4
Ram HyperX Predator DDR4 16 GB 2 x 8 GB DIMM 3200MHz 288 PIN
CPU AMD Ryzen 5 2600X Box AM4 (4,250GHz)
Dissipatore Arctic Freezer 33 Dissipatore ad Aria CPU
Alimentatore Corsair TX650M
Scheda Video MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G 8192 MB GDDR6
Case Corsair Carbide 100R Midi-Tower
Monitor AOC AG322QCX 32''

Se possibile non vorrei spendere più di 150 euro, quindi andrebbe bene anche uno a forma approssimata. grazie

Penso che col BX950 ci stai . Vuoi andare largo? Bx1400

overjet 11-02-2019 09:44

Salve a tutti,

possiedo un APC Smart-Ups 750 VA.

Il led della sostituzione batteria non si è acceso, ma in modalità batteria l'ups si spegne dai 4 ai 7 minuti, mentre prima reggeva anche 30 minuti. Il carico di consumo non è assolutamente cambiato. La batteria, acquistata originale, è di Marzo 2016.
E' possibile che sia già esaurita ?!?

E', secondo voi, da sostituire anche se il led sostituzione batteria è spento.

Esiste un metodo di "calibrazione" da eseguire per ripristinare la durata della batteria ?!?

Nel caso in cui fosse da sostituire è possibile acquistare un prodotto compatibile ?!? Avete qualche consiglio in merito ?!?

Grazie anticipatamente per qualsiasi Vostra risposta.

susetto 11-02-2019 13:48

Le batterie sono in via di esaurimento, devi acquistarne di nuove

Anche il mio MGE Evolution 850 aveva lo stesso problema
dopo 7 anni di utilizzo, le batterie duravano solo 1 minuto e poi si spegneva tutto
il LED per la sostituzione rimaneva spento ma era evidente che le batterie erano "alla frutta"
le ho sostituite con delle FIAMM FGHL34 ed è tornata l'autonomia originaria

Avevo un APC Smart-UPS 750i e le batterie duravano poco ... :muro:
anche con le versioni Long Life (sempre con le FIAMM FGHL34), non sono arrivato ai 4 anni ... :mbe:
l'ho cambiato con un UPS della Eaton e le cose sono decisamente migliorate
la batteria originale ha quasi 4 anni, non è minimamente deformata e non ci sono stati cambiamenti sull'autonomia

Rigetto 11-02-2019 14:02

Quote:

Originariamente inviato da susetto (Messaggio 46063563)
Le batterie sono in via di esaurimento, devi acquistarne di nuove

Anche il mio MGE Evolution 850 aveva lo stesso problema
dopo 7 anni di utilizzo, le batterie duravano solo 1 minuto e poi si spegneva tutto
il LED per la sostituzione rimaneva spento ma era evidente che le batterie erano "alla frutta"
le ho sostituite con delle FIAMM FGHL34 ed è tornata l'autonomia originaria

Avevo un APC Smart-UPS 750i e le batterie duravano poco ... :muro:
anche con le versioni Long Life (sempre con le FIAMM FGHL34), non sono arrivato ai 4 anni ... :mbe:
l'ho cambiato con un UPS della Eaton e le cose sono decisamente migliorate
la batteria originale ha quasi 4 anni, non è minimamente deformata e non ci sono stati cambiamenti sull'autonomia

A proposito di Eaton, dato che in prima pagina c'è una serie vecchia, attualmente qual'è un buon UPS Eaton sinusoidale da circa 900va?

overjet 11-02-2019 16:03

Grazie per la gentile risposta.

Provvederò a sostituire la batteria quanto prima.

A questo punto però non capisco l'utilità del led della batteria esaurita, se non si accende quando la batteria, a quanto pare, è effettivamente esauritia.

Grazie.

Paky 11-02-2019 16:16

perchè è probabile che una delle 2 batterie sia ancora decente
quindi sorregge l'altra per garantire qualche minuto di autonomia

overjet 11-02-2019 17:30

Quindi è possibile anche sostituirne anche una sola ?!?

E' possibile sostituire una sola batteria ed avere quindi una batteria originale ed una compatibile ?!?

Per capire qual'è quella da sostituire basta fare qualche prova per vedere come regge il carico senza tensione, giusto ?!?

Grazie.

Paky 11-02-2019 18:17

non te lo consiglio
anche se fosse ancora "buonina" , ha sempre degli anni alle spalle

le batterie si cambiano a coppie

2 x 12V 7.2A
al solito prendi FIAMM o Yuasa

40€ e passa la paura

overjet 11-02-2019 21:43

Grazie.

Quel prezzo è per singola batteria oppure cadauna ?!?

Per caso potresti consigliarmi degli shop online affidabili ?!?

Grazie.

Paky 11-02-2019 23:02

intendo tutto , comprese spese
cerca sulla baya 120922723980

è un venditore serio
poi se trovi a prezzo più basso meglio ancora

overjet 12-02-2019 07:42

Grazie per la risposta.

Con quell'id però non trovo nessun venditore.

Grazie.

overjet 12-02-2019 09:44

Vorrei provare la serie long life della Fiamm con sigla FGHL.

Mi chiedevo se invece di prendere 7.2 Ah prendessi 8.4 Ah non avrei maggior durata in caso di assenza di tensione ?!?

Prendere un amperaggio più alto mette a rischio la funzionalità o durata nel tempo del mio ups APC Smart 750Va ?!?

Altrimenti avrei trovato, come da tuo suggerimento marca yuasa il modello NPW45-12 oppure c'è il modello NPW45-12FR, non capisco che differenza ci sia tra i due modelli, da 8.5 Ah. Potrebbe andare bene ?!?

Grazie.

s12a 12-02-2019 17:14

Ho un APC CS 650 del 2004 che recentemente, in seguito ad una batteria esausta scaricatasi troppo, ha smesso di funzionare.



Stavo pensando di sostituirlo con un APC Back-UPS PRO 900 che ho su un altro PC, acquistato qualche anno fa.



Ma ad oggi, ci sono scelte migliori a parità di prezzo (circa 200 euro) o possibilmente ad un prezzo inferiore, più attorno ai 175?

Con il mio attuale PC, dotato di un altro APC CS650 acquistato più o meno nello stesso periodo dell'altro che si è guastato, uso due batterie 12V da 7.0 Ah in parallelo, montate per forza di cose esternamente. Monterei il nuovo UPS su questo PC e passerei l'attuale alla postazione dove l'altro si è guastato (alimenta solo router e modem e basterebbe una sola batteria).

Uso Linux, reputo quasi fondamentale il monitoring USB, ma se l'UPS ha un display dove si può controllare il consumo e/o regolare da lì i parametri di utilizzo dell'UPS senza passare per software proprietari disponibili solo per un sistema operativo, sarebbe per me un notevole plus.

Podz 13-02-2019 02:19

Quote:

Originariamente inviato da overjet (Messaggio 46062898)
Esiste un metodo di "calibrazione" da eseguire per ripristinare la durata della batteria ?!?

Certo, puoi farlo da Powerchute andando in "diagnostica", ma più che altro fa in modo che il tempo di autonomia indicato sul display sia corretto.
Credo si possa fare anche direttamente dall'ups navigando nel menù.

overjet 14-02-2019 08:31

purtroppo non mi installa powerchute. Mi da errore.

Cmq ho acquistato due Yuasa NPW45-12.

Speriamo siano un buono acquisto.

federicosnake 18-02-2019 11:35

ragazzi ciao, una domanda da ignorante:

ma voi quando spegnete il PC, spegnete anche l'UPS ?

o deve rimanere acceso 24/24h ?

Wuillyc2 18-02-2019 12:20

Quote:

Originariamente inviato da federicosnake (Messaggio 46076894)
ragazzi ciao, una domanda da ignorante:

ma voi quando spegnete il PC, spegnete anche l'UPS ?

o deve rimanere acceso 24/24h ?

Se l'UPS non deve alimentare altre cose puoi anche spegnerlo.

Lorenz.O.S. 18-02-2019 17:21

L'avevo chiesto pure io X pagine fa. Quando lo acquisterò, probabilmente farò lo stesso (anche se ho letto che si rischierebbe di logorare la circuiteria di ricarica della/e batteria/e, ma non ho l'expertise per confermare o meno...). Nel mio caso lo farei semplicemente perché il pc a cui andrà l'UPS non sta acceso tutti i giorni, h24. Qualcuno che può confermare o meno (che si danneggi l'UPS)?