Quote:
|
Quote:
http://www.apcmedia.com/salestools/R...TKRC_R1_EN.pdf Aggiungo la risposta alla mia domanda tempo fa del reparto tecnico APC: Yes, this is true for any UPS system. The UPS should have enough watt and volt-amp capacity to completely meet the need of the power supply of your computer. Sometimes the transfer time from the online state to the on battery state is enough to remove power from the power supply. This can cause the power supply to draw its full rating. If the UPS is not properly sized, this inrush could possibly overload the UPS. In ogni caso ridere di qualcuno che sbaglia non è mai stata la cosa più intelligente da fare. Quote:
i casi in cui è a batteria non mi interessano visto che sarebbero talmente rari da essere trascurabili quanto a consumi. |
non ridevo, era un semplice sorriso pensando ad hibone, ed ai suoi post in proposito, rispondendo ad altri utenti che avevano già chiesto questa cosa.
rimando a breve per i miei test |
Quote:
che UPS hai? |
Quote:
Ehm, ora mi do un contegno... Anche a me era sembrato strano, ma un attimo dopo ho ripensato a quando c'erano i monitori CRT, che all'accensione davano una sberla di assorbimento, e piu' di una volta avevano fatto saltare l'UPS, insieme al server che c'era collegato... un classico :D Sai quando dici "azz, e' mancata la corrente, presto ! bisogna spegnere il server." Accendi il monitor per fare shutdown, e salta tutto.:muro: Naturamente con un file system senza journaling :doh: Grazie per aver riportato l'info ;) |
Salve a tutti, ho appena acquistato un Atlantis con il software upsilon2000...c'è una guida decente o qualcuno che possa spiegarmi come impostare i parametri di spegnimento? La loro traduzione non è molto chiara e anche la guida in linea lascia a desiderare.
In particolare vorrei capire come impostare i parametri:
|
Salve a tutti. Mi sono riletto la prima pagina e le ultime, perdendomi tra mille significati e plausibili problemi. Non ho ancora capito cosa c'è da verificare (oltre alla potenza, questo è chiaro) riguardo ad eventuali incompatibilità tra il gruppo di continuità e l'alimentatore? Io ho un Cooler Master modulare da 700w, l'unica cosa che so è che il gruppo di continuità deve avere almeno 1000VA :)
|
Quote:
dato che hai un cooler master non ci sono problemi. non c'è niente da verificare. Quote:
nel tuo caso un modello da 400 watt potrebbe anche andare bene, stante una stima del consumo del tuo pc. http://www.hwupgrade.it/articoli/skv...a-media_3.html solitamente un modello da 5-600 watt, che all'incirca viene venduto come 1000va può essere preferibile perché scaricandosi meno subisce meno stress e le batterie durano di più. |
io ho usato questo per calcolare i consumi: http://www.raptoxx.com/calculator.php
Non se può servire |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Almeno è quello che dice APC nello sheet che ho linkato e sul suo forum. |
Quote:
Avendolo letto in precedenza volevo rettificare una cosa che hai detto per tua info. Lo smart è line interactive e non è online. Ha però uscita sinusoidale pura. Quote:
|
Quote:
Implications for UPS Selection Because of the way active PFC’s operate, they can sometimes overload the UPS with momentary high inrush current. This can occur when the UPS transfers from online to on-battery operation, creating a momentary loss of power (<8ms). The PFC supply may respond by temporarily drawing an excessive amount of current. Also some PC’s, when awoken from standby (or ‘sleep’) mode, will draw a momentary high inrush current, potentially overloading the UPS if it happens to be running on battery. :muro: Ho un APC collegato a 2 PC, di cui un server che ha una PSU sovradimensionata (era in offerta a buon prezzo...) Praticamente solo il server mi mangia tutto l'ups :rolleyes: se avessi saputo quelle cose, avrei preso una PSU piu' piccola. Boh, probabilmente anche qui dipende dalla bonta' del progettazione della PSU. Alla APC avranno constatato il problema della corrente di spunto su un numero limitato di PSU, per cui se sei sfigato e becchi quella che da' la sberla, poi non ti lamentare con la APC... |
ma la cosa piu' bella e' questa:
It is important to note that not all PFC power supplies will cause the UPS overload. However, the incompatibility is most acute in the one of the following situations: • A large server class PFC supply (e.g. rated 500W or more) is used with a Back-UPS or Smart-UPS SC. • The server is equipped with redundant PFC supplies (has two line cords) that are powered by the same UPS. • More than one PFC supply is plugged into the same UPS, bringing the total power rating (nominal) of the power supplies to 500W or more. • A workstation class PC (or high-end gaming PC) is equipped with a PFC power supply rated 500W or more. praticamente ti dicono che le incompatibilita' sono piu' probabili con l'onda approssimata e che le loro serie Back UPS e Smart UPS SC fanno schifo :D |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Io leggo: All APC UPS’s are designed to protect themselves when there is a severe overload while on battery. Some general server-class UPS’s such as APC’s core Smart-UPS® models will protect itself by actively limiting the overload to a level that it can manage. Other, more economical UPS designs such as Back-UPS® or the Smart-UPS® SC will protect itself by shutting down quickly when it detects a severe overload. This potential for incompatibility should be considered when selecting a UPS – sometimes the most economical choice is not the best one. Concludo che: 1) se la PSU e' progettata col culo, e in quei 5 millisecondi in cui vede il gradino dell'onda simulata, pensa bene di assorbire tutto quello che puo' 2) se l'ups APC ad onda simulata e' progettato in economia, e non ha la protezione "intelligente" come gli smart allora hai incompatibilita'. PS: Ma perche' gli APC ad onda simulata progettati in economia, non sono poi cosi' economici quando li dobbiamo comprare ? :O |
Quote:
|
Quote:
in effetti, se devo acquistare un prodotto progettato in economia ma che costa quanto uno di alto livello, tanto vale andare su marche più basse ma almeno il rapporto qualità prezzo è rispettato |