View Full Version : Ups e Tensione erogata...
IcEMaN666
03-08-2005, 12:14
Raga aiutatemi qualcosa di strano accade al mio ups mustek :eek:
Sti giorni praticamente, forse per paranoia, ho notato che odpo un pò il mio lcd acer 17' dava evidenti segni di sfarfallio in basso a sinistra sullo schermo...dietro era molto caldo..
A sto punto, non avendo una minchia da fare di giorno inizio a fare delle prove...accendo il condizionatore a manetta...non cambia niente quindi il caldo non è...
sposto il cavo dvi, forse erano le interferenze....niente..
cambio cavo di alimentazione...niente...
rassegnato ad un RMA, provo l'ultima cosa...prendo un altro cavo e lo attakko singolarmente alla presa di corrente e tadan...spariti gli sfarfallii.
Passo ad un ispezione molto sommaria dell'ups..tutto normale sembra...appoggio il tester nella presa che viene fuori dal gruppo di continuità...tadan 244v :confused: ma non sono un pò troppi?
Poi ho notato che una-due volte al giorno dal gruppo esce uno sfiato, un fischio acuto tipo "FSSSSSSSS"...che dura un secondo...che dite lo butto???
E soprattutto, quella tensione alta può far male al monitor e a quello che ancora c'è attakkato? tutto il resto va bene però
Raga aiutatemi qualcosa di strano accade al mio ups mustek :eek:
Sti giorni praticamente, forse per paranoia, ho notato che odpo un pò il mio lcd acer 17' dava evidenti segni di sfarfallio in basso a sinistra sullo schermo...dietro era molto caldo..
A sto punto, non avendo una minchia da fare di giorno inizio a fare delle prove...accendo il condizionatore a manetta...non cambia niente quindi il caldo non è...
sposto il cavo dvi, forse erano le interferenze....niente..
cambio cavo di alimentazione...niente...
rassegnato ad un RMA, provo l'ultima cosa...prendo un altro cavo e lo attakko singolarmente alla presa di corrente e tadan...spariti gli sfarfallii.
Passo ad un ispezione molto sommaria dell'ups..tutto normale sembra...appoggio il tester nella presa che viene fuori dal gruppo di continuità...tadan 244v :confused: ma non sono un pò troppi?
Poi ho notato che una-due volte al giorno dal gruppo esce uno sfiato, un fischio acuto tipo "FSSSSSSSS"...che dura un secondo...che dite lo butto???
E soprattutto, quella tensione alta può far male al monitor e a quello che ancora c'è attakkato? tutto il resto va bene però
Chiama :ave: maccioni ;) ... lui saprà dirti ;) cosa e come fare....
magari con un pvt segnalagli la discussione ...
ciao ;)
Gyxx
Northern Antarctica
03-08-2005, 13:47
Raga aiutatemi qualcosa di strano accade al mio ups mustek :eek:
Sti giorni praticamente, forse per paranoia, ho notato che odpo un pò il mio lcd acer 17' dava evidenti segni di sfarfallio in basso a sinistra sullo schermo...dietro era molto caldo..
A sto punto, non avendo una minchia da fare di giorno inizio a fare delle prove...accendo il condizionatore a manetta...non cambia niente quindi il caldo non è...
sposto il cavo dvi, forse erano le interferenze....niente..
cambio cavo di alimentazione...niente...
rassegnato ad un RMA, provo l'ultima cosa...prendo un altro cavo e lo attakko singolarmente alla presa di corrente e tadan...spariti gli sfarfallii.
Passo ad un ispezione molto sommaria dell'ups..tutto normale sembra...appoggio il tester nella presa che viene fuori dal gruppo di continuità...tadan 244v :confused: ma non sono un pò troppi?
Poi ho notato che una-due volte al giorno dal gruppo esce uno sfiato, un fischio acuto tipo "FSSSSSSSS"...che dura un secondo...che dite lo butto???
E soprattutto, quella tensione alta può far male al monitor e a quello che ancora c'è attakkato? tutto il resto va bene però
Allora, se hai misurato 244 V in uscita dell'UPS inserendo il tester nella presa in uscita ne hai misurato la tensione a vuoto, ovvero la tensione che si ha quando l'UPS non eroga corrente.
Tale tensione è la tensione massima che tu possa misurare, dato che quando all'UPS c'è collegato qualcosa in esso e nei cavi di collegamento circola corrente che genera una caduta di tensione; quindi, "a carico", la tensione è un po' più bassa. Avere 244 V a vuoto è normale. Inoltre le apparecchiature sono a 230 V +/- 5% o 10%, quindi ci si rientra comunque.
Quello che crea problemi è invece la forma d'onda, che deve essere il più possibile simile ad una sinusoide. Se c'è un guasto nel circuito di controllo della parte inverter dell'UPS può accadere che la forma d'onda si "degradi" e porti problemi come quelli che hai descritto, se all'UPS sono collegate apparecchiature elettroniche.
IcEMaN666
03-08-2005, 14:16
Allora, se hai misurato 244 V in uscita dell'UPS inserendo il tester nella presa in uscita ne hai misurato la tensione a vuoto, ovvero la tensione che si ha quando l'UPS non eroga corrente.
Tale tensione è la tensione massima che tu possa misurare, dato che quando all'UPS c'è collegato qualcosa in esso e nei cavi di collegamento circola corrente che genera una caduta di tensione; quindi, "a carico", la tensione è un po' più bassa. Avere 244 V a vuoto è normale. Inoltre le apparecchiature sono a 230 V +/- 5% o 10%, quindi ci si rientra comunque.
Quello che crea problemi è invece la forma d'onda, che deve essere il più possibile simile ad una sinusoide. Se c'è un guasto nel circuito di controllo della parte inverter dell'UPS può accadere che la forma d'onda si "degradi" e porti problemi come quelli che hai descritto, se all'UPS sono collegate apparecchiature elettroniche.
all'ups c'erano cmq funzionanti pc completo, modem acceso e stampante(spenta però)..come verifico che è un problema di onda? presumo ci voglia un oscilloscopio o sbaglio?
Northern Antarctica
03-08-2005, 14:45
all'ups c'erano cmq funzionanti pc completo, modem acceso e stampante(spenta però)..come verifico che è un problema di onda? presumo ci voglia un oscilloscopio o sbaglio?
sarebbe l'ideale, si vedrebbe quante armoniche vengono generate. Ovviamente se c'è un guasto c'è poco da fare.
IcEMaN666
03-08-2005, 14:50
sarebbe l'ideale, si vedrebbe quante armoniche vengono generate. Ovviamente se c'è un guasto c'è poco da fare.
per il fischio che si sente che mi sai dire? non vorrei che mi esplodesse sotto la scrivania :fagiano:
Northern Antarctica
03-08-2005, 15:13
per il fischio che si sente che mi sai dire? non vorrei che mi esplodesse sotto la scrivania :fagiano:
potrebbe essere partito uno dei condensatori dei filtri. In questo caso l'esplosione è già avvenuta :D
IcEMaN666
03-08-2005, 15:22
potrebbe essere partito uno dei condensatori dei filtri. In questo caso l'esplosione è già avvenuta :D
lo fiondo o lo tengo? o provo ad aprirlo a vedere che è successo? magari sostituendo il condensatore senza rimanerci secco?
Northern Antarctica
03-08-2005, 15:36
lo fiondo o lo tengo? o provo ad aprirlo a vedere che è successo? magari sostituendo il condensatore senza rimanerci secco?
tienilo scollegato tre o quattro giorni per consentire ai condensatori di scaricarsi completamente, poi puoi trappolare ;)
IcEMaN666
03-08-2005, 15:40
tienilo scollegato tre o quattro giorni per consentire ai condensatori di scaricarsi completamente, poi puoi trappolare ;)
domani lo stakko ;)
aiutami di là sto affogando nella fisica :help:
tienilo scollegato tre o quattro giorni per consentire ai condensatori di scaricarsi completamente, poi puoi trappolare ;)
...mh sarebbe consigliabile staccare anche gli accumulatori...potrebbe sempre staccarlo dalla rete e forzare la scarica usando come carico una lampada ad incandescenza...
...ciao...
tienilo scollegato tre o quattro giorni per consentire ai condensatori di scaricarsi completamente, poi puoi trappolare ;)
miiii.... guarda chi è passato di qui .....
... :nonsifa: ora lo so che gli farai costruire una mini centrale idroelettrica come sistema di backup ....
:D :D :D
Ciao
:p
Gyxx