View Full Version : testing di un ups
m'è capitato fra le mani un ups. pare goda di buona salute, nel senso che è tutto in ordine (ventola a parte che fa casino) e simulando un blackout fa il suo dovere
vorrei però verificare lo stato delle batterie.... qualche suggerimento? :confused: :confused: :confused: :confused:
Attaccaci un carico e cronometra quanto reggono , le batterie non sono buone o marce ma si degradano lentamente con il passare del tempo e dei cicli , una misura sul campo ti permette di vedere l'effettiva salute delle batterie.
Come carico usa delle lampadine ad incandescenza , sono il carico meglio tollerato dall' UPS e se ci dovessero esserci problemi non rischi nulla di costoso.
Attaccaci un carico e cronometra quanto reggono , le batterie non sono buone o marce ma si degradano lentamente con il passare del tempo e dei cicli , una misura sul campo ti permette di vedere l'effettiva salute delle batterie.
Come carico usa delle lampadine ad incandescenza , sono il carico meglio tollerato dall' UPS e se ci dovessero esserci problemi non rischi nulla di costoso.
oh chi si vede :D
pensavo anche io di attaccare un carico e cronometrare, quel che mi lascia un pò perplesso è che l'oggetto in questione millanta 2200 VA quindi di lampadine dovrei attaccarne ben più di una probabilmente...
qualche misura diretta sulle batterie non è possibile? :confused: :confused: :confused: :confused:
Northern Antarctica
25-07-2005, 22:27
oh chi si vede :D
pensavo anche io di attaccare un carico e cronometrare, quel che mi lascia un pò perplesso è che l'oggetto in questione millanta 2200 VA quindi di lampadine dovrei attaccarne ben più di una probabilmente...
qualche misura diretta sulle batterie non è possibile? :confused: :confused: :confused: :confused:
Se ti dice bene, 2200 VA li tiene per 15 minuti. Quindi fanno 2200 VA x 15 minuti = 550 VAh = 550 Wh con una lampadina ad incandescenza.
Prova con una lampadina da 100 W, se la luce inizia ad affievolirsi dopo 5 ore (meno se i 2200 VA sono garantiti solo per 10 o 5 minuti) le batterie sono ok.
Se le batterie sono andate essa resterà accesa solo pochissimi minuti.
...che batterie monta?...per quel wattaggio serve una batteria da macchina...di solito gli ups non montano le piombo/gel 12v 7Ah?...
...ciao...
...che batterie monta?...per quel wattaggio serve una batteria da macchina...di solito gli ups non montano le piombo/gel 12v 7Ah?...
...ciao...
4 batterie al piombo sigillate
non saprei dirti diche tipo, sono montate di traverso e non si legge alcunchè
4 batterie al piombo sigillate
non saprei dirti diche tipo, sono montate di traverso e non si legge alcunchè
...penso siano accumulatori da 6V con inverter da 24...hai circa le dimensioni?...
...ciao...
...penso siano accumulatori da 6V con inverter da 24...hai circa le dimensioni?...
...ciao...
17*17*12
più o meno :fagiano:
17*17*12
più o meno :fagiano:
...ok...ritiro tutto...queste sono dimensioni di accumulatori 12V 40Ah...quindi circa 500Wh...i dati ritornano...
...l'inverter è quindi a 48V...
...ciao...
vBulletin® v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.