View Full Version : SOS:Ho il case elettrizzato !
Ho notato che toccando il case col cercafase, il cacciavite si illumina.
Ho il case elettrizzato, suppongo anche con tensione piuttostop elevata.
Premesso che ho montato oggi steszso un ali nuovo e lo ho collegato con attenzione, vorrei sapere a cosa è dovuto il problema.
grazie :)
il tuo impianto non ha messa a terra.
Quasi
ho il neutro che arriva al contatore è basta
Ho misurato col tester una ddp di 35 volt AC tra il case ed il filo di neutro
La corrente non supera i 30 mA A altrimenti salterebbe il differenziale
Insomma non dovrebbe essere MOLTO pericoloso.
Però vorrei sapere come ovviare il problema
suppongo che sia la tensione trasformata dal trasformatore prima che venga raddrizzata
a questo punto direi che l'alimentatore è a contatto elettrico col trasformatore o con un suo filo
ovvero non è bene isolato
vorrei sapere se tutti gli alimentatori hannno-SUL TELAIO ESTERNO-.ddp verso terra
io penso di no, dovrebbero essere isoltai bene tra circuito e telaio
tutti quelli che ho o ho avuto io ..si.
tutti quelli che ho o ho avuto io ..si.
ne l senso che avevano ddp tra neutro e case ?
e quanti ne hai avuti ? :p
gli alimentatori hanno ddp tra loro e terra ...questa ddp si scarica tramite il terzo polo della presa ..se la tua presa ne è priva o peggio se lo è il tuo impianto, la ddp non si scarica cosi appena lo tocchi con le dita si scarica su di te.
gli alimentatori hanno ddp tra loro e terra ...questa ddp si scarica tramite il terzo polo della presa ..se la tua presa ne è priva o peggio se lo è il tuo impianto, la ddp non si scarica cosi appena lo tocchi con le dita si scarica su di te.
Certo, questo lo ho visto.
La questione è che,secondo me, NON dovrebbero avere ddp rispetto a terra.
Lo scheletro dovrebbe essere isolato e BEN isolato dalla corrente.
Il neutro serve solo per le emergenze, NON è prassi normale che la carcassa di una macchina elettrica sia sotto tensione...anzi è assolutamente da evitare, anche se c 'è il neutro
Pensa ad un phon, una lavatrice etc che vanno a 220 VAC