PDA

View Full Version : Prendo la scossa!


Dark^Salvo
25-07-2004, 12:47
Salve, e da un po di tempo che se tocco le parti conduttrici del mio pc, prendo una scossa piuttosto forte..

Questa scossa si avverte anche con il pc spento, solamente con la spina inserita!
Un giorno mi son messo ho smontato pezzo pezzo il mio pc e per esclusione arrivai a dire che dipendesse dall'alimentatore..

Siccome dovevo già cambiarlo, ne ho comprato uno nuovo ma il problema rimane. Quindi probabilmente dipende dalla presa che ho in casa giusto? Ma perché accade? E come lo risolvo? E perchè visto che il pc è da anni collegato sempre a questa presa me ne sono accorto solo recentemente?

Scusate se sto chiedendo qualcosa di ovvio, ma non ci capisco molto :(

ciao

kingvisc
25-07-2004, 13:19
ciao, così a distanza non è facile individuare la fonte, però da quanto dici sembra che il problema sia con l'impianto elettrico di casa tua (o almeno della spina a cui attacchi il pc) con la messa a terra. oppure la scheda madre tocca da qualche parte il case

roby.73
25-07-2004, 13:31
come dice kingvisc controlla che non ci siano contatti metallici tra la mobo e il case , che in casa l'impianto di terra sia funzionante e che l'ali non sia in dispersione

Dark^Salvo
25-07-2004, 13:39
Ho appeno aperto la presa di casa, e ho scoperto che non c'è il filo della messa a terra (quello giallo giusto?) probabilmente è questo, ma comunque non riesco a spiegarmi perché ora si e prima no..

grazie ancora :)

Matro
25-07-2004, 14:44
Accadeva anche a me, collegata la presa di terra tutto ok ;)

Jack 85
25-07-2004, 16:08
Anke ame succede:rolleyes:

marben
25-07-2004, 21:42
Il più delle volte dipende proprio dalla messa a terra, assente o solo parzialmente operante.

In ogni caso, verificate di avere una polizza sulla vita, i posteri ve ne saranno grati :D





:sofico:





Un salutone a Matro :)

Zem
25-07-2004, 22:14
La polizza lasciala perdere.
La vita prima della polizza ( scusami marben ).
Anche a me in azienda prima della
normalizzazione dell'impianto
non c'era la terra.
Oltre una buona presa di terra
ti consiglio anche di proteggere
fin da adesso l'impianto con un
termico seguito da un differenziale
chiamato appunto SALVAVITA.
Il fatto che prima la prendevi
ed ora no dipende da tanti fattori
come il sudore delle mani, le scarpe
che indossi, l'umidità o le parti del case
più o meno verniciate.
Anche l'alimentatore può essere la causa
visto che alcuni hanno dei filtri che scaricano
a terra quando c'e ovvio.

Spero di essere stato di aiuto.

Zem
25-07-2004, 22:26
La polizza lasciala perdere.
La vita prima della polizza ( scusami marben ).
Anche a me in azienda prima della
normalizzazione dell'impianto
non c'era la terra.
Oltre una buona presa di terra
ti consiglio anche di proteggere
fin da adesso l'impianto con un
termico seguito da un differenziale
chiamato appunto SALVAVITA.
Il fatto che prima la prendevi
ed ora no dipende da tanti fattori
come il sudore delle mani, le scarpe
che indossi, l'umidità o le parti del case
più o meno verniciate.
Anche l'alimentatore può essere la causa
visto che alcuni hanno dei filtri che scaricano
a terra quando c'e ovvio.

Spero di essere stato di aiuto.

Matro
25-07-2004, 22:27
Originariamente inviato da Zem
La polizza lasciala perdere.
La vita prima della polizza ( scusami marben ).

L'ha detto scherzando eh :D

marben
25-07-2004, 22:49
Originariamente inviato da Matro
L'ha detto scherzando eh :D


Beh certo... ma penso non ci siano dubbi :D

:)