COME SI DETERMINA L'EFFICIENZA DI UN RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

Ho letto la recensione del Kit Gioma su DinoXPc e in fondo fa questa riflessione conclusiva dove dichiara che è un impianto a quanto pare molto efficiente

"......Grazie alla calibrazione dei sistemi di rilevazione delle temperature possiamo calcolare il coefficiente di resistenza termica del kit GIO.MA. A regime, infatti, abbiamo una temperatura rilevata sul core pari a 45°C mentre l'acqua è a 36°C. La differenza è pari a 9°C; la potenza dissipata dalla CPU in esame, secondo i dati AMD, è pari tipicamente a 59.3W ed al massimo a 69.3W. Caricando la CPU tramite il SiSoft SANDRA Burn-In la rilevazione è stata pari a ben 73W; affidandoci a quest'ultimo valore rilevato, la resistenza termica è pari a 0.12°C/W, valore davvero molto basso...."


Allora voglio capire quali sono i parametri per determinare l'efficenza di un impianto.
L'esame oggettivo delle temperature da solo non basta.
Come si calcola la resistenza termica? (Tfull-Tidle)/Watt?
E quali sono i suoi parametri di riferimento per capire se un sistema è migliore di un altro?
Conta il delta aria/acqua?
Il valore gradi in full/Watt in full significa qualcosa?

Il mio sistema (così facciamo un esempio pratico)
Configurazione in sign
XP 1700+@2400 220x11 123W (full)
T ambiente 25°
T acqua 29,5°
T idle 38°
T full 46°

Ditemi se è efficiente...

Ciao ;)

Sceriff
11-09-2003, 18:18
Viene un valore di 0.134°C/W poi se sia efficiente o no non lo so. ;)

Sceriff
11-09-2003, 18:27
Originariamente inviato da karlini
Allora voglio capire quali sono i parametri per determinare l'efficenza di un impianto.
L'esame oggettivo delle temperature da solo non basta.
1) Come si calcola la resistenza termica? (Tfull-Tidle)/Watt?
2) E quali sono i suoi parametri di riferimento per capire se un sistema è migliore di un altro?
3) Conta il delta aria/acqua?
4) Il valore gradi in full/Watt in full significa qualcosa?


1) Si calcola (Temp procio full-Temp acqua)/Watt massimi dissipati dal procio.
2) Più basso è, più efficente è!
3) No non conta
4) Significa ad esempio che ogni watt in più innalza la temp di 0,12°. Capisci che se si avvicina a zero hai un impianto sempre più performante!