View Full Version : Cosa fare se il Case da la scossa???
Ragazzi ho paura di rimanere fulminato il Case disperde tantissima corrente al punto che se ci passo un ferretto sopra fa le scintille!!!
il pc ha le sue prese in una ciabatta..
forse è rotto l'alimentatore?
Cosa posso fare?
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: http://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gifhttp://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gifhttp://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gifhttp://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gifhttp://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gifhttp://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gifhttp://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gifhttp://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gifhttp://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gifhttp://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gifhttp://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gifhttp://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gifhttp://forum.hwupgrade.it/faccine/38.gif
non so che possa essere (forse l'ali) :confused:
lombardp
05-06-2003, 13:56
Mi è capitato sotto mano un PC che dava delle leggere "scosse" quando si toccava il case. La causa era la ciabatta con il filo di terra collegato male.
controlla o fai controllare l'impianto di terra,se non esiste poichè è una casa datata puoi sempre collegare il filo di terra alla linea dei termosifoni,ti assicuro che è un'ottima terra.è un'operazione che ho fatto io a casa mia!
Originally posted by "cajenna"
controlla o fai controllare l'impianto di terra,se non esiste poichè è una casa datata puoi sempre collegare il filo di terra alla linea dei termosifoni,ti assicuro che è un'ottima terra.è un'operazione che ho fatto io a casa mia!
a me l'hanno fatto l'anno scorso (la messa a terra dell'impianto) :D
:eek: fischia..che pericolo..controlla la ciabatta!!! ;)
tommy781
05-06-2003, 15:27
hai diversi problemi da risolvere sul tuo impianto:
1 se hai il salvavita e non scatta con una dispersione come quella due sono le cose, o fa schifo il salvavita o la presa su cui è collegato il pc non è messa a terra, per il salvavita puoi controllare facilmente, sopra di esso ci deve essere un tastino,di solito blu o con la lettera T,premilo e deve scattare, se non lo fa cambia salvavita. questa operazione adndrebbe fatta comunque ogni 6 mesi per sicurezza.
2 se non hai il salvavita ma hai comunque la messa a terra dell'appartamento-casa ti hanno fregato perchè vuol dire che ti hanno messo i cavi ma poi all'esterno manca comunque il collegamento che scarica a terra la corrente.
3 l'ali è da buttare! prima però controlla che non ci sia nulla che faccia contatto tra case e scheda madre o fili vari, comunque ti consiglio di cambiare l'ali il prima possibile.
da me l'hanno messo in giardino un cavo di metallo con un affare che si infila nel terreno :eek: :D
Per Jim81
Puoi toccarlo come coadiuvante quando al mattino ti svegli addormentato!
Scherzi a parte questa non mi era mai capitata negli assemblaggi....
a) Cambia la ciabatta o addirittura prova ad attaccarlo in una presa diversa da quella in cui è attaccata quella ciabatta li....se non rimedi considera la possibilità "b".....
b) Alimentatore difettoso; fattene PRESTARE uno; può essere quello, ma acquistalo solo quando lo avrai accertato....
c) Contatti interni: è difficile; se la mobo "tocca", quasi sempre si sentono dei bip dal bios....comunque controlla...
c) Non mi convince invece la teoria della messa a terra che è pressochè indispensabile per vari motivi, ma non credo sia la causa di questo dif.
Bye
Originally posted by "Abilmen"
Per Jim81
Puoi toccarlo come coadiuvante quando al mattino ti svegli addormentato!
Oppure nei momenti di intimità come ritardante :D :rolleyes:
Attacca il pc da un'altra parte e vedi subito dov'è il problema, cmq potrebbe anche essere colpa della mobo.
Al 95% il case non è collegato con la messa a terra, o la messa a terra non funziona. ;)
trappola
05-06-2003, 21:07
Scusa PNX se non sono daccordo
Il case non deve mai essre sotto tensione Indiendentemente dal fatto che la presa di terra ci sia o meno.
Io propenderei per l'alimentatore, visto che la 220 li arriva e poi è ridotta, io prima di cambia re l'alimentatore farei una prova di questo genere, smonti l'alimentatore dal case e lo separi fisicamente e elettricamente da esso, poi lo colleghi e verifichi se il case da ancora la scossa, e da li prosegui.
piero
Originally posted by "dieg"
a me l'hanno fatto l'anno scorso (la messa a terra dell'impianto) :D
è sicuramente un problema di messa a terra che viene a mancare
allora:
o nella presa dove attachi il pc non c'è messa a terra (e lo puoi controllare soltanto smontando la presa)
o la prolunga/cavo/ciabatta che utilizzi non è dotata di messa a terra
giannipas
06-06-2003, 00:24
Ciao !
Mah!, io non credo che il case debba essere sotto tensione anche senza impianto di terra: la terra serve a disperdere le correnti di guasto che vengono a trovarsi su una carcassa metallica di una apparecchiatura elettronica.......Certo che se avessi una buona terra la scossa non la prenderesti, però rimane il fatto che nel tuo pc c'è un guasto ! (99,99% è l'alimentatore..).
Fai come ti ha detto Trappola e poi facci sapere !
(togli l'ali dal case e isolalo (magari mettici un foglio di cartone o meglio un pezo di plastica tra lui ed il case e poi prova a toccare il case e vedi un po come va....).
Ciao !
Originally posted by "Ayrton"
o nella presa dove attachi il pc non c'è messa a terra (e lo puoi controllare soltanto smontando la presa)
si può controllare anche misurando la tensione che c'è tra fase e terra, se è intorno ai 230 V c'è la terra, altrimenti non c'è.
E cmq non è consigliabile usare il riscaldamento come messa a terra :eek:
;)
Originally posted by "trappola"
Scusa PNX se non sono daccordo
Il case non deve mai essre sotto tensione Indiendentemente dal fatto che la presa di terra ci sia o meno.
Io propenderei per l'alimentatore, visto che la 220 li arriva e poi è ridotta, io prima di cambia re l'alimentatore farei una prova di questo genere, smonti l'alimentatore dal case e lo separi fisicamente e elettricamente da esso, poi lo colleghi e verifichi se il case da ancora la scossa, e da li prosegui.
piero
Quando hai un alimentatore che eroga 200W è normale ci sia una certa dispersione di corrente, soprattuto se non vengono utilizzati i comuni trasformatori.
In realtà succede che il secondario del trasformatore risulti flottante, e che quindi la tensione sul negativo risulti più alta o più bassa di quella di terra.
tommy781
06-06-2003, 08:42
attaccare la terra sui tubi del riscaldamento o del gas si poteva fare in tranquillità fino a cinque-sei anni fa, ora usano tubi in plastica e basta che vi sia un raccordo di questo tipo sull'impianto per annullare la messa a terra.
X Dieg: la messa a terra è quella, un palo d'acciao o rame o una rete metallica piantati nel terreno dentro ad un pozzetto su cui si attacca il cavo giallo-verde della terra.