Buongiorno, ho la necessità di capire se il Quadro Elettrico di casa è regolare per cui vorrei suggerimenti da voi esperti.
Vi spiego come è composto l'impianto: contatore di 3 kW posto al piano terra a valle del quale c'è un MT da 25A da cui parte una montante di 4 mm che arriva al quadro elettrico posto al secondo piano. Dal QE partono 2 linee forza motrice con cavi della sez di 2,5 mm e 2 linee luci con cavi della sez. di 1,5 mm + una linea condizionatori con cavi sempre della sez. di 1,5 mm, Attualmente il QE è composto come da foto: un MT "generale" da 16A che alimenta due differenziali da 25A che proteggono rispettivamente una linea forza e una linea luce uno e una linea forza, una linea luce e una linea condizionatori l'altro. Vorrei evitare, come è già successo, che in caso di cortocircuito e/o sovraccarico scatti il MT a valle del contatore e non quello nel QE. Chiedo lumi a voi esperti. Grazie

UtenteSospeso
27-02-2024, 22:32
Io non lo vedo molto regolare, non vedo nemmeno la foto per la verità.

Il mt da 25 che salti prima del 16 mi sembra strano, dato che sono uno dietro l'altro ed entrambi coprono tutto l'impianto.
I cavi credo siano un pò striminziti, i differenziali a protezione della line mi sembra abbastanza anomalo.

Dovresti avere, come tipologia di interruttori, in sequenza:

contatore, magnetotermico 20A

nel quadro, un differenziale 0,03A che copre tutto l'impianto

Per la suddivisione successiva, per il primo un magnetotermico da 20A per il secondo un mt da 16A e cavi per clima almeno 2,5mm, da 1,5 al massimo il cavo verso ogni macchina.

Eventualmente i magnetotermici possono essere sostituiti da magnetotermici/differenziali Id=0,03A

I contatori da 3kW open meter 2.0 consentono assorbimenti fino a 4kW per 90 minuti, dovresti avere un opuscolo arancione sul contatore dove è scritto questo, i precediti non so .

.

groucho72
28-02-2024, 12:16
Io non lo vedo molto regolare, non vedo nemmeno la foto per la verità.
Il mt da 25 che salti prima del 16 mi sembra strano, dato che sono uno dietro l'altro ed entrambi coprono tutto l'impianto.
I cavi credo siano un pò striminziti, i differenziali a protezione della line mi sembra abbastanza anomalo.
Dovresti avere, come tipologia di interruttori, in sequenza:
contatore, magnetotermico 20A
nel quadro, un differenziale 0,03A che copre tutto l'impianto
Per la suddivisione successiva, per il primo un magnetotermico da 20A per il secondo un mt da 16A e cavi per clima almeno 2,5mm, da 1,5 al massimo il cavo verso ogni macchina.
Eventualmente i magnetotermici possono essere sostituiti da magnetotermici/differenziali Id=0,03A
I contatori da 3kW open meter 2.0 consentono assorbimenti fino a 4kW per 90 minuti, dovresti avere un opuscolo arancione sul contatore dove è scritto questo, i precediti non so .
.
Grazie per la risposta, al momento quello che posso cambiare sono solo gli elementi del quadro elettrico, ne i cavi ne il MT da 25 sotto al contatore possono essere sostituiti per cui chiedevo di poter "ottimizzare" in questo senso. Grazie

UtenteSospeso
28-02-2024, 19:07
Se sostituisci i magnetotermici con dei magnetotermici/differenziali puoi eliminare il differenziale che copre tutto nel quadro, quello dove arrivano i cavi dalla montante.

.

bancodeipugni
29-02-2024, 09:06
Buongiorno, ho la necessità di capire se il Quadro Elettrico di casa è regolare per cui vorrei suggerimenti da voi esperti.
Vi spiego come è composto l'impianto: contatore di 3 kW posto al piano terra a valle del quale c'è un MT da 25A da cui parte una montante di 4 mm che arriva al quadro elettrico posto al secondo piano. Dal QE partono 2 linee forza motrice con cavi della sez di 2,5 mm e 2 linee luci con cavi della sez. di 1,5 mm + una linea condizionatori con cavi sempre della sez. di 1,5 mm, Attualmente il QE è composto come da foto: un MT "generale" da 16A che alimenta due differenziali da 25A che proteggono rispettivamente una linea forza e una linea luce uno e una linea forza, una linea luce e una linea condizionatori l'altro. Vorrei evitare, come è già successo, che in caso di cortocircuito e/o sovraccarico scatti il MT a valle del contatore e non quello nel QE. Chiedo lumi a voi esperti. Grazie

un poccio...
andava bene fino al quadro interno che deve essere stato fatto da un cugino alla lontana...

mt da 16 generale a proteggere 2 differenziali puri più grossi come In... :doh:
nessuna selettività da cc ...

bastava: generale sezionatore di manovra da 32/40A e poi 2 mtd uno da 10 e uno da 16... quello da 10 per i conduttori terminali da 1,5 e l'altro per i 2,5 ...

:rolleyes: