PDA

View Full Version : OVHcloud presenta le nuove istanze bare metal Scale e High-Grade


Redazione di Hardware Upg
03-05-2021, 07:41
Link alla notizia: https://edge9.hwupgrade.it/news/cloud/ovhcloud-presenta-le-nuove-istanze-bare-metal-scale-e-high-grade_97381.html

OVHcloud ha presentato le nuove istanze bare metal Scale e High-Grade, pensate per organizzazioni di grandi dimensioni e ottimizzate per offrire alte prestazioni, elevata larghezza di banda e alta disponibilità

Click sul link per visualizzare la notizia.

giovanni69
03-05-2021, 07:51
"I servizi sono coperti da un contratto di servizio (SLA, service level agreement) che prevede una disponibilità del 99,99%: ciò significa che OVH promette la disponibilità del servizio costante, con un massimo di circa 50 minuti di downtime nel corso di un anno."

Tutto bello ma... cosa è cambiato da questo incendio?

https://edge9.hwupgrade.it/news/cloud/la-vicenda-ovhcloud-ci-ricorda-l-importanza-di-avere-un-piano-per-il-disaster-recovery_96288.html
https://www.impresacity.it/news/24972/incendio-ovhcloud-il-giorno-dopo-la-cronaca-e-la-morale.html


Beh io allora dico questo (analizzando per lavoro tante offerte SLA cloud ed essendo rivenditore hosting):
1) in quasi nessun contratto è chiaro se è previsto che la macchina riparta su un secondo datacenter in caso di guasto del primo
2) non mi è ancora chiaro come abbiano preso fuoco 4 datacenter come cerini quando ci dovrebbero essere dei sistemi antincendio d'avanguardia e i server e i rack sono generalmente d'acciaio e non di materiali facilmente infiammabili




Alla fine è sempre competenza del cliente sapere quello che sta facendo...davvero. :O

Gundam.75
03-05-2021, 07:59
"
Tutto bello ma... cosa è cambiato da questo incendio?


dettagli:D

eaman
03-05-2021, 11:44
[QUOTE) non mi è ancora chiaro come abbiano preso fuoco 4 datacenter come cerini quando ci dovrebbero essere dei sistemi antincendio d'avanguardia e i server e i rack sono generalmente d'acciaio e non di materiali facilmente infiammabili [/QUOTE]

E andato in corto un UPS dopo un intervento di manutenzione, il calore si e' diffuso negli spazi del raffreddamento passivo, non sono bruciati 4 datacenter ma solo 1, 2 vicini sono rimasti danneggiati.