PDA

View Full Version : URGENTE: Impianto di casa e Neutro


Robby Naish
04-06-2019, 10:58
Ciao,



ho un impianto di casa con la messa a terra.... ma possibile non ho il neutro?

Si puo risolvere senza troppi problemi?

Mi serve il neutro per poter usare un controller luci led, che ha bisogno del neutro oltre che della fase.



Grazie a tutti

Ale

!fazz
04-06-2019, 12:08
Ciao,



ho un impianto di casa con la messa a terra.... ma possibile non ho il neutro?

Si puo risolvere senza troppi problemi?

Mi serve il neutro per poter usare un controller luci led, che ha bisogno del neutro oltre che della fase.



Grazie a tutti

Ale

è impossibile, chiama un elettricista

Robby Naish
04-06-2019, 12:11
è impossibile, chiama un elettricista

Ho fatto un po di ricerche... e sembra che Roma e qlc altro sfigato posto, abbia ancor la vecchia bifase... ccci loro.
Potrei usare la massa, che va a pozzetto, invece del neutro?

Grazie

!fazz
04-06-2019, 12:55
Ho fatto un po di ricerche... e sembra che Roma e qlc altro sfigato posto, abbia ancor la vecchia bifase... ccci loro.
Potrei usare la massa, che va a pozzetto, invece del neutro?

Grazie

ancora impianti bifase? pensavo fossero estinti

comunque no non puoi mettere a massa così a muzzo è abbastanza pericoloso chiama un elettricista che ti deve mettere anche un trasformatore ma è una questione abbastanza delicata

Robby Naish
04-06-2019, 13:09
Fatta altra prova.. in questa presa mettendo il multimetro tra massa e filo nero da 128v, stessa cosa massa e filo blu.. sempre 128v

https://snag.gy/I5Vgs7.jpg

Hitto
04-06-2019, 13:42
Chiama un elettricista e chiedi delucidazioni.

I controller a luci LED già sono ciofeconi nell'uso ordinario. Nel dubbio, chiedi e fatti dare certezze da un esperto che verificherà la presenza della bifase e ti dirà il da farsi.

Robby Naish
04-06-2019, 14:01
Ecco il ciofecone...

https://snag.gy/Ibk0Au.jpg

Dumah Brazorf
04-06-2019, 15:25
Sei fregato.
E la lucetta è ancora niente. Stai attento dovessi comprare qualche grosso elettrodomestico (caldaia, condizionatore...) perchè potrebbe non funzionare.

Robby Naish
04-06-2019, 16:50
Sei fregato.
E la lucetta è ancora niente. Stai attento dovessi comprare qualche grosso elettrodomestico (caldaia, condizionatore...) perchè potrebbe non funzionare.

In che senso? Il resto della casa ha tutto funzionante, dai 2 condizionatori, alla caldaia, al pc etc etc....

Dumah Brazorf
04-06-2019, 16:57
Ce ne sono che non funzionano, ricordatene dovessi fare acquisti.

Robby Naish
04-06-2019, 17:12
Ce ne sono che non funzionano, ricordatene dovessi fare acquisti.

Cmq a Roma sembra sia la norma qs cavolo di bifase.... :muro:

Hector T Salamandra
04-06-2019, 21:41
- Sei a Roma
- Fase - terra 127/128 V
- "Neutro" - terra 127/128 V

> Quello non è il neutro, è un'altra fase
Quello che hai non è un impianto monofase, ma uno bifase, derivante da una trifase a 220 V. Sistema che si trova "facilmente" a Roma (ecco perché ho sottolineato il fatto che tu sia a Roma) e in poche e piccole altre zone d'Italia.

E sì, non hai il neutro. Ma in questo caso è giusto.
Dovresti far controllare che le protezioni siano quelle corrette per una bifase (magnetotermico con protezione su entrambi i poli). Per il resto, zero problemi.

Ah, quando cambi una lampadina, togli del tutto corrente a quel ramo dell'impianto.

La bifase non è un impianto critico, solo ha bisogno di alcune accortezze.

Hector T Salamandra
04-06-2019, 21:43
ancora impianti bifase? pensavo fossero estinti

comunque no non puoi mettere a massa così a muzzo è abbastanza pericoloso chiama un elettricista che ti deve mettere anche un trasformatore ma è una questione abbastanza delicata


Non sono del tutto estinti, soprattutto a Roma.

Mettere un trasformatore, a meno che non si voglia passare da TT ad IT (sconsigliabile, assolutamente), è più un casino che tenersi la bifase correttamente protetta.

Robby Naish
05-06-2019, 06:17
- Sei a Roma
- Fase - terra 127/128 V
- "Neutro" - terra 127/128 V

> Quello non è il neutro, è un'altra fase
Quello che hai non è un impianto monofase, ma uno bifase, derivante da una trifase a 220 V. Sistema che si trova "facilmente" a Roma (ecco perché ho sottolineato il fatto che tu sia a Roma) e in poche e piccole altre zone d'Italia.

E sì, non hai il neutro. Ma in questo caso è giusto.
Dovresti far controllare che le protezioni siano quelle corrette per una bifase (magnetotermico con protezione su entrambi i poli). Per il resto, zero problemi.

Ah, quando cambi una lampadina, togli del tutto corrente a quel ramo dell'impianto.

La bifase non è un impianto critico, solo ha bisogno di alcune accortezze.

Quindi posso mettere una delle due fasi al neutro del'interruttore? (foto nei messaggi precedenti)

Grazie

UtenteSospeso
09-06-2019, 19:31
Si, il neutro è uno dei due capi del generatore connesso a terra il centro stella, in questo modo tra neutro e ogni fase ci sono 220V ma non tra 2 fasi (tipo il negativo della batteria dell'auto collegato allo chassis ) ma mi sembra un'assurdità questa della mancanza del neutro.

.

jumpjack
12-08-2019, 10:55
Confermo la bifase romana, che sta dando bei problemi a chi acquista un'auto elettrica, perchè alcune con la bifase si rifiutano di ricaricarsi. Non solo a casa, pare che ci siano anche colonnine di ricarica bifase, sgradite a Renault Zoe e BMW i3.

DelusoDaTiscali
13-08-2019, 05:25
La cosiddetta "vecchia" bifase" romana in realtà è una "novità" della seconda metà del secolo scorso, sicuramente negli anni '50, forse anche nei '60 la rete romana aveva la doppia cablatura monofase 125V e bifase (per i grandi elettrodomestici) 220V; dovendole unificare si passò tutto a 220.

UtenteSospeso
13-08-2019, 08:41
Non la vedo tanto positiva, alla fine hai più possibilità di prendere la corrente toccando involontariamente un filo, in pù credo che si dovrà necessariamente usare i magnetotermici/differenziali 2P che credo costino in più .


.

DelusoDaTiscali
14-08-2019, 06:17
A me sembra un banale standard tecnico, prima di capitare per caso in questa discussione nemmeno immaginavo che qualcuno si ponesse un problema simile...