Salve a tutti.
Ho due PC assemblati con alimentatori da 600W, entrambi, alcune volte si e altre no, all'accensione fanno scattare le valvole di carico (no salvavita).
Per evitare questo, sarei propenso ad acquistare un gruppo di continuità, con questo risolverei il problema?

Grazie

Andrea

bancodeipugni
27-03-2015, 18:39
direi di no

sarebbe solo un arginare il problema in modo costoso
e finirebbero per saltare gli automatici a forza di sollecitarli sempre non siano loro il problema

è un fenomeno di arco elettrico a causare il tutto

quindi bisogna capire:
se le interruzioni del magnetotermico avvengono esclusivamente con una delle 2 macchine o anche con altri elettrodomestici tipo pompe di calore lavatrici condizionatori ecc e qualsiasi altra cosa utilizzi alimentatori switching di una certa potenza
se i pc sono collegati alla rete direttamente o mediante adattatori tripolari/shuko o tramite prese multiple

il botto avviene proprio quando accendi il pc dal tastino del case o quando dai tensione all'alimentatore dalla spina o dal tastino dietro ?
quanti circuiti hai nel centralino ? salta sempre lo stesso o dipende da dove sono collegati ? di che portata è il magnetotermico che salta se è uno solo ?


ps: fai una cosa ignorante, stacca la spina inverti i poli e riattaccala e vedi se e quando lo rifà

Solaxart
27-03-2015, 19:25
Grazie per l'intervento:
Sono due PC su due magnetotermici diversi, collegati entrambi con una ciabatta che ha attaccato il PC ed il monitor.
Scattano all'accensione della ciabatta, una volta ripristinato il collegamento, il PC non ha più alcun problema.
Lo scatto lo fanno dopo 2/3 accensioni.
sui magnetotermici ci sono codici E81NA15 ed E81NA10, rispettivamente 15 e 10 A (mi sembrano pochini).

Andrea

bancodeipugni
27-03-2015, 21:23
ah ecco, volevo ben dire :D

cambia le ciabatte metti queste:

http://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZMK_09I874-875-Spine_Prese_PT.17255.pdf

se proprio ti serve ci sono anche con l'interruttore (alcune anche magnetotermico addirittura) anche se prediligerei l'interruttore bipolare a incasso a comandare la presa a cui attacchi la multipla

costano abbastanza ma per un motivo

ps gli automatici che hai dal codice sono vecchiotti puo' darsi che anche questo contribuisca ad incidere sul fenomeno

Solaxart
27-03-2015, 22:37
Grazie tantissime, provvederò.
:-)