ciao a tutti

ho letto molto su i vari forum e anche consultato i manuali, ma non sono giunto ancora ad una conclusione, ora vi spiego

devo collegare un daikin fdxs35 e macchina esterna rxs35

questo e lo schema (non guardate quello che c'è scritto perchè è di un modello superiore)
http://img4.fotoalbum.virgilio.it/v/www1-6/100/100126/593156/daik-vi.png

ora in base a quale criterio devo scegliere i cavi e il M.T sapendo che tra l' U.I a U.E. ci sono circa 12 mt e tra il quadro elletrrico e la U.E. ci sono 18mt
la potenza assorbita è di
min-nom-max 0.30-1.09-1.455 in raffreddamento
min-nom-max 0.31-1.21-1.95 in riscaldamento

io pensavo di usare un M.T. da 16A e collegarlo alla U.E con cavi da 2.5 poi dalla U.E.===>U.I. cavo da 1.5

grazie

edosav
31-03-2013, 16:57
mettici un N07VK da 2,5 mm^2 e sei tranquillo, usalo per tutte e due le linee che così ne compri un tipo solo e risparmi qualcosa! Per l'interruttore va bene un 16 A curva C, magari prendilo bipolare e non con un solo polo protetto, per sicurezza sarebbe meglio differenziale con corrente d'intervento 0,03 A.
P.S. gli interventi sull'impianto elettrico vanno eseguiti da personale competente che ti deve rilasciare la dichiarazione di conformità,
inoltre se per arrivare all'unità esterna fai un passaggio in esterno l'N07VK non va bene perchè non è per posa in esterno...

Alfa 01
31-03-2013, 17:12
Per l'interruttore va bene un 16 A curva C, magari prendilo bipolare e non con un solo polo protetto, per sicurezza sarebbe meglio differenziale con corrente d'intervento 0,03 A.


Se la linea del condizionatore andrà collegata ad un altro differenziale un altro diff è possibile aggiungerlo, ma bisogna verificare che sensibilità ha il primo, altrimenti la selettività verticale va a farsi benedire.

Talvolta si crede che riempire l'impianto di protezioni, diff o mt, aumenti la sicurezza. Mettere poche protezioni, ma in modo intelligente, questo si che è sicurezza.

La selettività per il magnetotermico (specialmente per la protezione magnetica) è un po' più difficile, se è il classico condizionatore domestico, condivido il fatto che il classico c16 è ok. Il doppio polo protetto (raramente i mt non sezionano tutti e due i conduttori) non lo vedo come una necessità (anche perchè la protezione magnetica di solito è su tutti e due i poli, con la termica per la sola fase).

Forse forse valuterei una linea da 4 mm^2, giusto se si vuole andare sul sicuro.


P.S. gli interventi sull'impianto elettrico vanno eseguiti da personale competente

^^^

edosav
31-03-2013, 17:44
Se la linea del condizionatore andrà collegata ad un altro differenziale un altro diff è possibile aggiungerlo, ma bisogna verificare che sensibilità ha il primo, altrimenti la selettività verticale va a farsi benedire.

Talvolta si crede che riempire l'impianto di protezioni, diff o mt, aumenti la sicurezza. Mettere poche protezioni, ma in modo intelligente, questo si che è sicurezza.

La selettività per il magnetotermico (specialmente per la protezione magnetica) è un po' più difficile, se è il classico condizionatore domestico, condivido il fatto che il classico c16 è ok. Il doppio polo protetto (raramente i mt non sezionano tutti e due i conduttori) non lo vedo come una necessità (anche perchè la protezione magnetica di solito è su tutti e due i poli, con la termica per la sola fase).

Forse forse valuterei una linea da 4 mm^2, giusto se si vuole andare sul sicuro.



^^^
No 4 mm^2 è sovradimensionato... con 2 kW con i 16 A sei ampiamente coperto con il 2,5 sia come portata che come caduta di tensione.
Per il discorso differenziale lo proponevo visto che non ha parlato del resto dell'impianto, la selettività nel peggiore dei casi rimarrebbe uguale perchè gli scatterebbe comunque il generale come se non ci fosse la protezione sulla linea del condizionatore.
Comunque ribadisco che le modifiche all'impianto dovrebbero essere certificate ed effettuate da personale abilitato.

Per il bipolare s'intende che la protezione sia anche sul neutro visto che esistono e sono utilizzati interruttori con protezione solo sulla fase!

Alfa 01
31-03-2013, 20:04
No 4 mm^2 è sovradimensionato... con 2 kW con i 16 A sei ampiamente coperto con il 2,5 sia come portata che come caduta di tensione.


Sì, sono d'accordo. Infatti era un di più se deve portare la linea nuova e se vuole essere sicuro per eventuali futuri ampliamenti.


Per il discorso differenziale lo proponevo visto che non ha parlato del resto dell'impianto, la selettività nel peggiore dei casi rimarrebbe uguale perchè gli scatterebbe comunque il generale come se non ci fosse la protezione sulla linea del condizionatore.


Io prevederei linea a se stante (ovviamente se possibile), direttamente derivata dal magnetotermico (che dovrebbe esserci) posto subito a valle del contatore. Se la linea si dovesse derivare per forza da un altro differenziale, allora eviterei un altro differenziale, se non si riesce a fare selettività.


Comunque ribadisco che le modifiche all'impianto dovrebbero essere certificate ed effettuate da personale abilitato.


Penso che questo non verrà mai ripetuto abbastanza. Che poi, vedendo de visu la situazione saprà di sicuro suggerire la soluzione migliore.

[QUOTE
Per il bipolare s'intende che la protezione sia anche sul neutro visto che esistono e sono utilizzati interruttori con protezione solo sulla fase![/QUOTE]

Personalmente i mt che monto di solito (2P) hanno sì la sola protezione termica sulla fase, ma la magnetica è su entrambi.
Felicissimo di essere smentito, così da conoscere modelli differenti. :P

bacchi
01-04-2013, 09:57
intanto grazie a tutti per le risposte:D

questo è lo schema del impianto (lo so fa schifo ma è il meglio che sono riuscito a fare:muro: )

http://img4.fotoalbum.virgilio.it/v/www1-6/100/100126/593156/impinato-vi.jpg

tra amici e conoscienti sono riuscito a raccimolare (ovviamnete materiale nuovo)
uno di questi
http://www.elettronew.com/scheda_prodotto.php?r=812

e circa 18 mt di cavo con 4 fili da 2.5mm^2 e diverese matasse di filo da 1.5mm^2

ora la mia idea era quella di collegare l' M.T c16 al generale poi collegarlo all'U.E con cavo da 2.5mm^2 e poi collegare l'U.E con quella interna con del 1.5 mm^2

che ne dite?

Alfa 01
01-04-2013, 15:14
Domanda : perchè c'è un c10 a monte di tutto e poi il generale è da c25? É un errore del disegno? :) Anche perchè dal disegno non risulta neanche un differenziale.

Comunque se a monte di tutto c'è veramente il c10 e poi tra il c10 e il condizionatore c'è solo un c25 (una delle cose più brutte che si possa vedere) io un differenziale lo metterei.

susetto
01-04-2013, 15:50
probabilmente, il generale non è un MT C25 ma un differenziale puro con I Nom. di 25A
la cosa strana è il MT C10 tra contatore e quadro distribuzione
forse gestisce una diramazione; potrebbe essere un MTD C10

bacchi
01-04-2013, 15:54
Domanda : perchè c'è un c10 a monte di tutto e poi il generale è da c25? É un errore del disegno? :) Anche perchè dal disegno non risulta neanche un differenziale.

Comunque se a monte di tutto c'è veramente il c10 e poi tra il c10 e il condizionatore c'è solo un c25 (una delle cose più brutte che si possa vedere) io un differenziale lo metterei.


scusami ho sbagliato io questo è quello giusto

http://img3.fotoalbum.virgilio.it/v/www1-4/100/100126/593156/impianto-vi.jpg

quindi dici che collegando al c25 con dif. un c16 e poi con cavo da 2.5mm^2 arrivo aalla U.E. e da quasta riparto con cavi da 1.5mm^2 per la U.I

giusto?

Alfa 01
01-04-2013, 17:33
Ok, questo disegno va meglio. :P (non avrei messo due c25... ma queste sono """cavolate""" oltre che OT xD).

Sì, direi che mettere un c16 a valle del mtd da 25 con cavo 2.5 e poi tutto sempre 2.5 è ok.

bacchi
01-04-2013, 17:42
Ok, questo disegno va meglio. :P (non avrei messo due c25... ma queste sono """cavolate""" oltre che OT xD).

Sì, direi che mettere un c16 a valle del mtd da 25 con cavo 2.5 e poi tutto sempre 2.5 è ok.

Quindi dici che è meglio usare del 2.5 anche per il collegamento tra UI e UE?

Perché avrei a disposizione del cavo da 1.5 ma se mi dici che è meglio usare del 2.5 lo vado a comprare

Alfa 01
01-04-2013, 19:43
Scusa, andavo di fretta nel rispondere e non ho pensato bene. Per tutto il resto intendevo dal mtd c25 all'UE. Per l'unita interna dipende dal consumo della stessa e dalla lunghezza del cavo. Solitamente in ambito domestico il cavo 1.5 mm^2 è sufficiente. Comunque, che tipo di cavo hai?

Il cavo scorre sempre all'interno? Se no, è adatto alla posa fissa esterna?

edosav
02-04-2013, 06:52
Se usi una protezione da 16 A il cavo deve essere dimensionato di conseguenza! Se cambi sezione sucessivamente in teoria dovresti proteggere la linea a valle con un interruttore adeguato! In questo caso potresti anche rientrarci per un pelo considerando l'assorbimento complessivo però io fossi in te non lo farei.

Se non ho capito male i 18 metri di cavo da due e mezzo sono da 4 conduttori tenuti insieme da una guaina esterna grigia (chiara o scura non fa differenza), se si quel cavo lo puoi usare anche in esterno posato in canalina! Se ci dici il codice scritto sul cavo ti posso dire di piu

bacchi
02-04-2013, 08:18
Nessun cavo scorre all'esterno, sono tutti sotto traccia

bacchi
02-04-2013, 09:48
scusate ma se un cavo da 1.5 tiene fino a 10A posso usarlo per tutta la linea giusto?

Alfa 01
02-04-2013, 13:19
Se usi una protezione da 16 A il cavo deve essere dimensionato di conseguenza! Se cambi sezione sucessivamente in teoria dovresti proteggere la linea a valle con un interruttore adeguato! In questo caso potresti anche rientrarci per un pelo considerando l'assorbimento complessivo però io fossi in te non lo farei.

Il c16 protegge la linea da 2.5. Quella da 1.5 collega l'UE con l'UI, quindi non deve essere coordinata col mt a monte.



Se non ho capito male i 18 metri di cavo da due e mezzo sono da 4 conduttori tenuti insieme da una guaina esterna grigia (chiara o scura non fa differenza), se si quel cavo lo puoi usare anche in esterno posato in canalina! Se ci dici il codice scritto sul cavo ti posso dire di piu

Potrebbe essere un fror, che non può essere utilizzato per posa fissa esterna.

Comunque è tutto all'interno, quindi il problema neanche si pone.

scusate ma se un cavo da 1.5 tiene fino a 10A posso usarlo per tutta la linea giusto?

Sì, se protetta da un mt c10.

edosav
03-04-2013, 09:48
Il c16 protegge la linea da 2.5. Quella da 1.5 collega l'UE con l'UI, quindi non deve essere coordinata col mt a monte.

In questo caso può anche andare, ma in generale è come ho detto anche se io userei lo stesso il 2,5.


Potrebbe essere un fror, che non può essere utilizzato per posa fissa esterna.

Comunque è tutto all'interno, quindi il problema neanche si pone.

Per quello chiedevo la sigla del cavo, comunque il FROR non si può posare sotto traccia...



Sì, se protetta da un mt c10.
In realtà se sei a pelo dei 10 A dovresti passare alla taglia successiva, però considerando che il condizionatore a regime non assorbe la corrente nominale si può anche fare la scelta di proteggere con un 10.

Alfa 01
03-04-2013, 15:05
Se l'1.5 è sufficiente perchè andare oltre? Per sicurezza, ok... però mi pare un filino esagerato, come la mia idea iniziale del 4 per il collegamento mt - ue. Il 2.5 che collega il mt all'ue è correttamente coordinato con la protezione. Ciò che viene dopo non riguarda il mt, ma l'alimentazione interna dell'ue.

Il fror non è ammesso nè sotto traccia nè in posa esterna, fissa. É utilizzabile solo in interno come posa fissa.

Io andrei di 2.5 + c16, eviterei l'1.5 + c10.

edosav
03-04-2013, 15:42
Se l'1.5 è sufficiente perchè andare oltre? Per sicurezza, ok... però mi pare un filino esagerato, come la mia idea iniziale del 4 per il collegamento mt - ue. Il 2.5 che collega il mt all'ue è correttamente coordinato con la protezione. Ciò che viene dopo non riguarda il mt, ma l'alimentazione interna dell'ue.

Il fror non è ammesso nè sotto traccia nè in posa esterna, fissa. É utilizzabile solo in interno come posa fissa.

Io andrei di 2.5 + c16, eviterei l'1.5 + c10.

Perfettamente d'accordo! Nulla da aggiungere se non farlo con qualcuno che lo fa di mestiere!