pulz
26-10-2012, 13:45
UPS:
Nilox Ups Smart Interactive 1100 Va
Problema:
Durante i temporali, dalle mie parti, capita qualche glitch alla corrente (calo di tensione, per intenderci quando la luce va via per una frazione di secondo).
Per ogni glitch,l'ups si pianta, emette un fischio acuto continuato, si accendono tutte due luci, sia la verde che la rossa,e quello che c'è dietro si spegne senza alimentazione.
Ho attaccato all'ups un server (alimentatore seasonic 80+ 600w, assorbimento reale saranno sempre almeno 300w), un router e uno switch gigabit tramite ciabatta.
Funziona contro le interruzioni totali.
Posseggo altri due UPS stessa marca, famiglia e differenti Va, durante i glitch non si son piantati, ma i pc in assorbimento dietro erano spenti.
Domanda:
E' un problema di funzionamento dell'UPS?
E' un problema di capacità dell'UPS?
E' un problema riscontrato in altri UPS?
(Se devo ricomprare un UPS) Qualcuno ha esperienza di UPS con autospegnimento di server ESXi?

grazie a chi vorra' rispondere o perdera' tempo a leggere!

Dumah Brazorf
26-10-2012, 14:48
I 1100VA dichiarati con una sola batteria da 7Ah sono molto questionabili.
Quindi tu dici che al momento l'ups un 30secondi almeno li regge?

pulz
27-10-2012, 12:47
I 1100VA dichiarati con una sola batteria da 7Ah sono molto questionabili.
Quindi tu dici che al momento l'ups un 30secondi almeno li regge?

bingo!c'hai preso!
E' effettivamente morto!!
Fino a un paio di mesetti fa l'avevo visto funzionare a meraviglia, si vede che è morto. Si puo' rigenerare in qualche modo o conviene comprarne uno nuovo?

Dumah Brazorf
27-10-2012, 14:39
Cambia la batteria.
Se hai un tester puoi misurare la tensione ai poli così ti accerti se è effettivamente andata.