Buongiorno,

ho un UPS della APC da 800 VA da circa 4 anni.
Mai avuto problemi.
E' da qualche giorno però che ha un comportamento strano.
Anche a PC spento, ogni tanto attaccava e staccava sulla batteria e pensavo fosse un sovraccarico o un sbalzo di tensione.
Stanotte ho dovuto spegnerlo altrimenti il rumore del beep non mi lasciava dormire. Stamattina l'ho ricollegato, ma attacca e stacca di continuo. Devo sostituire le batterie?

Grazie.
Ciao

Eress
04-10-2012, 08:08
O sostituire le batterie o tutto l'ups magari

giordino
04-10-2012, 08:31
Grazie della risposta.
Quindi mi confermi che il problema sono le batterie?

Ciao

Dumah Brazorf
04-10-2012, 09:35
Il comportamento è anomalo anche per le batterie scariche. E' vero che le batterie hanno l'età per cui è facile aspettarsi che siano da cambiare ma prima farei dei test di durata per saggiare la loro reale capacità. Stacca la spina a pc acceso e vedi se durano il tempo minimo che ritieni sufficiente per permetterti di spegnere tutto o di andare a riarmare il contatore/differenziale.

giordino
04-10-2012, 17:17
Ho contattato l'assistenza e mi hanno fatto fare delle prove.
Purtroppo devo sostituire tutto il gruppo. Non è la batteria, ma qualcosa nella scheda elettronica di comando che genera un loop tra le modalità on line/batteria.