PDA

View Full Version : Messa a terra switch di metallo


st4lkr
28-03-2011, 12:20
Ciao.
Qualcuno sa dirmi qual'è la procedura più corretta per poter collegare alla messa a terra uno switch (con porte e chassis di metallo) non dotato però di cavo di alimentazione tripolare?

OUTATIME
28-03-2011, 13:39
Se non ha la messa a terra, non è da mettere a terra....

st4lkr
28-03-2011, 13:48
Vorrei collegarci 5 cavi schermati senza farli passare da un patch cord stp che, essendo caro e ingombrante, vorrei evitare di acquistare. Non se po' fa'?

OUTATIME
28-03-2011, 13:59
Vorrei collegarci 5 cavi schermati senza farli passare da un patch cord stp che, essendo caro e ingombrante, vorrei evitare di acquistare. Non se po' fa'?
A parte che ti consiglio di fare tutto UTP....

Comunque:

Tu hai detto che ha le porte in metallo? Allora basta quello.

Posso sapere di che switch stiamo parlando?

st4lkr
28-03-2011, 14:11
Intanto grazie per le risposte.
Ecco il modello esatto a questo link (http://www.icintracom.biz/Default.asp?pid=3263&catid=338).
Il cavo è già passato, cat6 ftp. L'ho scelto schermato perchè cammina in una canalina adiacente a quella dei cavi elettrici per una ventina di metri. Tu dici dunque che basterebbe lo chassis di metallo dello switch? Non è il caso di aggiungervi un filo in qualche modo (vite, pinzette, etc.) e collegarlo alla messa a terra dell'impianto elettrico?

OUTATIME
28-03-2011, 14:55
Intanto grazie per le risposte.
Ecco il modello esatto a questo link (http://www.icintracom.biz/Default.asp?pid=3263&catid=338).
Il cavo è già passato, cat6 ftp. L'ho scelto schermato perchè cammina in una canalina adiacente a quella dei cavi elettrici per una ventina di metri. Tu dici dunque che basterebbe lo chassis di metallo dello switch? Non è il caso di aggiungervi un filo in qualche modo (vite, pinzette, etc.) e collegarlo alla messa a terra dell'impianto elettrico?

Io non lo farei...

st4lkr
28-03-2011, 14:56
Posso sapere anche il perchè, se non chiedo troppo?

OUTATIME
28-03-2011, 15:05
Posso sapere anche il perchè, se non chiedo troppo?
Perchè non sai elettronicamente dentro come è costruito lo switch, per assurdo potrebbe anche prendere interferenze elettriche dalla messa a terra....
O la stessa calata della messa a terra potrebbe fare da antenna....

teo180
28-03-2011, 18:12
non ti preoccupare, potevi anche tirare un udp senza problemi senza avere interferenze nemmeno passando n mezzo a cavi di corrente casalinghi.
comunque non ce n'è bisogno, perchè utilizza la massa di alimentazione, anzichè la messa a terra, on qualsiasi caso non avrai nessun tipo di problema.

st4lkr
28-03-2011, 18:47
Ok, proverò così... grazie assai!