View Full Version : scientific linux problema restart casuale e improvviso
andreajs1000
23-09-2010, 09:08
Ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa a cui non riusciamo a venire a capo.
Qui a lavoro abbiamo acquistato 3 server Gateway GT310
http://it.gateway.com/products/product.html?prod=GT310_F1
Abbiamo installato su queste macchine Scientific LInux 5.5 (kernel-2.6.18-194.3.1) perchè servono per calcolo scientifico.
Ora il problema è che queste macchine in momenti casuali della giornata fanno un restart improvviso anche mentre ci si sta lavorando sopra.
Specifico anche che abbiamo provato ad installare una Ubuntu 10.04 e il problema non c'è stato.
Aiutatemi....
controllato le temperature?
andreajs1000
23-09-2010, 09:57
hai ragione non ci avevo pensato.
solo che non so come confrontarlo con la temperatura del BIOS..come si fa?
scusa l'ignoranza
- per controllare via linux
http://www.patrickmin.com/linux/tip.php?name=sensors
- da bios guarda ci dovrebbero essere dei limiti oltre il quale si spegne
andreajs1000
23-09-2010, 13:46
di solito la temperatura della cpu la controllo in un modo piu semplice:
cat /proc/acpi/thermal_zone/THRM/temperature
va bene lo stesso?
solo che su quelle macchine di cui parlavo non riesco a farlo perche in /thermale_zone non c'è niente, e anche nel BIOS pare che non ci sia niente approposito della temperature della cpu
come e possibile??????
ma lm_sensors cel'hai?
il sistema e' una redhat-5.x vero?
per il bios puoi sentire il fornitore
andreajs1000
24-09-2010, 09:16
si il sistema è un red hat 5.x
Abbiamo provato anche con fedora 13 e il sistema restarta...sembra funzionare solo con Ubuntu
ora controllo se ho lm_sensors
andreajs1000
24-09-2010, 09:46
ho controllato
lm_sensors c'e e con il comando sensors detect e poi sensors ho questo output:
[root@localhost ~]# sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +36.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Core 1: +33.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0002
Adapter: ISA adapter
Core 2: +39.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0003
Adapter: ISA adapter
Core 3: +33.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
nel log non vedi nulla quando si riavvia?
i confronti li fai a parita' di carico vero?
vBulletin® v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.