Ho un impianto di riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione Baxi.
Inizialmente utilizzavo solo ed esclusivamente il termostato fornito in dotazione con la caldaia ma non era sufficiente al fabbisogno di tutta la casa (Non arrivava a scaldare bene la zona notte al 1P)e così l'idraulico mi ha messo delle testine elettriche di regolazione nel collettore di ogni piano più 2 cronotermostati Vimar (e non Baxi come la caldaia) e messo (questo è importante) il termostato originale Baxi attaccato direttamente alla caldaia giusto per funzionalità come spegnere la caldaia, cambiare la temperatura dell'acqua calda sanitaria, etc ma NON come termostato ambientale, anche perchè la caldaia si trova fisicamente all'esterno... e da quì il problema.. Temo non abbia disabilitato il termostato ora attaccato alla caldaia perchè mi sono accorto casualmente che a temperatura raggiunta i termoarredo nel bagno continuavano a funzionare continuamente 24/24 senza staccare come faceva prima.. Infatti sulla caldaia il termostato ambientale
era puntato a 20 °C ma la temperatura esterna è di molto inferiore! per cui lei và continuamente :muro:

E' normale questa cosa? (io direi proprio di no, anche perchè i consumi di gas vanno alle stelle).

Abbassando il set del termostato attaccato alla caldaia a 5°C (ovvero il minimo settabile) quelli interni anche se li alzo in modo che scaldino (si accende la fiammella nel display di quello interno ma non in quello esterno) non funzionano perchè sembra che dipendano da quello esterno.

Si sono forse dimenticati di disabilitare qualche parametro o hanno toppato nei collegamenti?:confused:

Vi allego un piccolo schizzo come esempio:

http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/th_20100313184911_1.jpg (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_201003/20100313184911_1.jpg)

Ovvero come dovrebbe essere secondo me. Ogni termostato che funziona in maniera indipendente e dialoga direttamente con la caldaia.

Invece vi allego come sembra funzionare ora:

http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/th_20100313185635_2.jpg (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_201003/20100313185635_2.jpg)

Ovvero quelli interni (i Vimar) sembrano dipendere dal termostato ora installato a caldaia...

Ogni suggerimento è ben accetto :help:

PS Lunedì viene l'idraulico e forse anche il caldaista però voglio qualche dritta da voi per sapere esattamente come comportarmi.

Grazie ;)

monkey island
14-03-2010, 13:46
UP

Nel frattempo abbasso e alzo manualmente a seconda della temperatura esterna.. che p@lle :muro:

susetto
14-03-2010, 15:30
è difficile rispondere senza conoscere l'impianto e come si può intervenire
visto che il cronotermostato Baxi era già montato, forse si poteva fare:

- per il piano terra bastava aggiungere una valvola di zona comandata direttamente dalla caldaia
- per il primo piano, si aggiungeva un termostato ed una valvola di zona a 4 fili
il termostato comanda direttamente la valvola ed i 2 fili del contatto interno, vanno direttamente alla caldaia

in pratica, una cosa del genere

http://upload.centerzone.it/images/48375635716568699816.png

monkey island
14-03-2010, 17:53
Non sono molto pratico, ma credo che riportando nuovamente all'interno dell'abitazione anche il termostato Baxi (l'AVS77 che hai linkato è proprio il mio) si possa risolvere (Anche se forse in maniera un pò grossolana).