View Full Version : calcolo consumo da 230V con DMM


marchigiano
01-01-2010, 14:10
se misuro il consumo di un apparecchio con un banale tester impostato su ampere-AC riesco ad avere una buona approssimazione conoscendo il PF?

se per es. misuro il consumo del PC e so che l'alimentatore ha un PF=0,98 basta che fo 230xAx0,98 giusto?

Dbz
01-01-2010, 14:14
attento a non metter in parallelo il tester :asd:

susetto
01-01-2010, 14:59
se misuro il consumo di un apparecchio con un banale tester impostato su ampere-AC riesco ad avere una buona approssimazione conoscendo il PF?

se per es. misuro il consumo del PC e so che l'alimentatore ha un PF=0,98 basta che fo 230xAx0,98 giusto?

se il tester misura a valori RMS hai una buona approssimazione
in caso contrario, non mi fiderei molto; potresti avere valori sballati del 20-30%

marchigiano
01-01-2010, 15:24
attento a non metter in parallelo il tester :asd:

ho già dato grazie :asd:

se il tester misura a valori RMS hai una buona approssimazione
in caso contrario, non mi fiderei molto; potresti avere valori sballati del 20-30%

è questo http://img.alibaba.com/photo/266320253/VC99_3_6_7_Multimeter_analog_bar_C_F_better_FLUKE_17B.jpg

non so come misura, legge anche gli hz e ha il duty cycle che però onestamente non so a che serve sulla AC, comunque spesso è al 50% ma variabile, mentre gli hz sono ben stabili a 50 a meno che l'alimentatore non è quasi in idle allora varia un pochino

caurusapulus
01-01-2010, 20:26
Un problema per la misurazione potrebbe anche essere che a carichi variabili il tuo alimentatore non ha un PF costante.

marchigiano
01-01-2010, 21:32
Un problema per la misurazione potrebbe anche essere che a carichi variabili il tuo alimentatore non ha un PF costante.

dai test fatti da altri ho visto che a carichi tipici cambia poco, tipo da 0,99 a 0,97 quindi accettabile come precisione

ma il duty cycle cosa calcola?