View Full Version : ci sono problemi ad attaccare più multiprese e ciabatta?
Jammed_Death
11-09-2009, 13:13
la situazione è questa: alla presa della camera c'è attaccata una tripla presa, dal quale parte una prolunga a cui è attaccata un'altra tripla presa a cui è attaccata una ciabatta con interruttore...
purtroppo le triple prese le devo piazzare a causa dei vari attacchi diversi (i cavi di computer e monitor sono tutti più grossi) e quindi mi servirebbe la ciabatta...rischio di far saltare tutto o vado tranquillo?
Wilcomir
11-09-2009, 13:24
dunque, il calcolo è semplice:
una presa grossa da muro supporta 16A quindi prima di cuocere tutto salta il magnetotermico, se si tratta di una presa di quelle piccole supporta al massimo 10A che sono 2300VA... non rischierei più di 2000W, che sono comunque davvero tanti :)
detto questo, ogni multipresa ciabatta eccetera reca scritto da qualche parte quale è la potenza massima che supporta. se ad esempio la prima multipresa porta al massimo 500W, la somma di tutto quello che sta a valle non deve superare i 500W, pena il surriscaldamento squagliamento distruzione eccetera della stessa.
in sostanza controlla i vari wattaggi delle varie multiprese, e in base a quello che c'è a valle sai se puoi stare tranquillo o no ;)
ciao!
Jammed_Death
11-09-2009, 13:30
dunque con un calcolo volante non dovrei superare le cifre, praticamente alla prima tripla presa sono attaccate 2 ciabatte che portano a un pc, 2 monitor e un router...siamo sotto i 1000w di parecchio :)
grazie per la spiegazione :)
demonbl@ck
11-09-2009, 14:24
Oltre a quell che ha detto wilcomir, aggiungo che comunque ogni multipla/ciabatta diminuisce l'efficienza del sistema... Anche se io sono il primo che le usa a manetta (l'idiota che ha progettato questa casa ha messo solo prese a muro da 10A, e non ho voglia di cambiarle :asd:)
Jammed_Death
11-09-2009, 14:43
Oltre a quell che ha detto wilcomir, aggiungo che comunque ogni multipla/ciabatta diminuisce l'efficienza del sistema... Anche se io sono il primo che le usa a manetta (l'idiota che ha progettato questa casa ha messo solo prese a muro da 10A, e non ho voglia di cambiarle :asd:)
io le cambierò appena la casa sarà mia definitivamente ;)
per gente che usa pc e cose simili le prese vecchie sono una rottura discatole :)
Uso il tuo stesso sistema, anzi.. anche peggio, all'ultima tripla presa ci sono attaccate tre ciavatte.. nessun problema, basta che non ci attacchi una scopa elettrica da 2000watt insomma ;)
Oltre a quell che ha detto wilcomir, aggiungo che comunque ogni multipla/ciabatta diminuisce l'efficienza del sistema... Anche se io sono il primo che le usa a manetta (l'idiota che ha progettato questa casa ha messo solo prese a muro da 10A, e non ho voglia di cambiarle :asd:)
Così ha dimensionato tutti i cavi per max 10A e ha risparmiato sul rame :sofico:
marchigiano
12-09-2009, 12:41
che calo di tensione può esserci tra un cavo e presa da 10A contro uno da 20A con un consumo di 15A?