eccomi qua alla presa con un problema semplice per molti ma non per me.
C'è questo monolocale ristrutturato della mia ragazza che è in una casa con muri di sasso diciamo di inizio secolo.
L'idraulico a cui è stato affidato il lavoro con cieca fiducia ha messo nel soggiorno/camera da letto un termosifone in alluminio con 13 elementi da 1,80 di altezza.
Ora a me sembra che non scaldi abbastanza dato che la caldaia resta perennemente accesa e la temperatura fatica a passare i 18 gradi.

Da un mio calcolo in base a delle formule trovate on-line i 60 metri cubi (3 in altezza) con elementi simili dalla resa di 178W l'uno con delta di 50 gradi necessiterebbero di circa 16 elementi.

oltretutto se non sbaglio le caldaie a condensazione funzionano meglio con un'acqua di ritorno fredda per cui sarebbe meglio aver termosifoni sovradimensionati, o sbaglio?

AIUTATEMI!! non voglio morire congelato!!! :D

sider
07-01-2009, 16:02
Al di là del calcolo se non basta non basta.
Se hai spazio aggiungi elementi, abbonda pure.

Alien
07-01-2009, 16:19
Al di là del calcolo se non basta non basta.
Se hai spazio aggiungi elementi, abbonda pure.

è quello che dico pure io.

Hebckoe
09-01-2009, 14:02
prendendo per buoni i dati che hai trovato online e' probabile che l'idraulico abbia scelto i radiatori con un delta di 50 gradi, cosa vera nel caso di caldaie tradizionali.
se hai una caldaia a condensazione che funziona come deve funzionare (cioe' a basse temperature) il radiatore e' sottodimensionato perche' il suo delta dovrebbe essere 30-35 gradi quindi ogni elemento dovrebbe avere in questo caso una resa intorno ai 100W.