PDA

View Full Version : UPS & Linux


psimem
18-04-2008, 17:57
Vorrei installare un gruppo di continuita' in grado di comunicare con il s.o. (in questo caso debian): qualcuno li usa e sa darmi qualche consiglio? :help:

leuzr0x
18-04-2008, 19:09
Ci guardai tempo fa ma non l'ho mai realizzato. Esistono i
network ups tools (http://eu1.networkupstools.org/)

Sul sito trovi tutti gli ups compatibili.

VICIUS
18-04-2008, 21:05
Gli apc funzionano benissimo. Per usarli su debian c'è il pacchetto apcupsd che contiene il demone per gestirli mentre come interfaccia grafica c'è gapcmon.

psimem
19-04-2008, 07:10
Perfetto! Grazie ad entrambi ;)

tutmosi3
21-04-2008, 15:02
Connessione USB o seriale?

Ciao

Marco71
23-04-2008, 10:06
...ho un A.P.C Smart U.P.S 750 V.A collegato con U.S.B ad un personal computer con Kubuntu 7.10 a 64 bit e la suddetta coppia di demone/programmi oltre che uno Smart U.P.S 700 V.A (che ha solo la R.S 232).
Thanks.

Marco71.

tutmosi3
23-04-2008, 10:22
Io ho un Sicon Socomec da 1 KVA con uscita sinusoidale pura, insomma una bella macchinetta con connettore USB e seriale.

Ero interessato a questa discussione perchè avere un controllo su questo UPS su RS232 da parte di un serverino Debian Etch di prossima inaugurazione potrebbe essere comodo.

Il problema iniziale è che non saperi come fare.
Per cominciare potrei tentare qualche esperimento con Sarge 3.10 ma brancolo nel buio.

Ciao

psimem
30-04-2008, 07:30
Alla fine ho optato per un APC SUA1000I, dovrebbe arrivare a giorni. Vedremo se riesco a configurarlo ;)

tutmosi3
30-04-2008, 07:56
Stavo per aprire una nuova discussione a proposito del controllo UPS su Linux.

Qualcuno ha esperienze con UPS di marche divrese dalla APC?

Ciao

Herod2k
30-04-2008, 10:01
ho un musteck serie 6000 (non ricordo esattamente il modello) che ha sia l'usb che il seriale l'ho attaccato al server tramite quest'ultima e lo gestisco con NUT e va benissimo, nut non è proprio immediatissimo come software ma funziona bene.

Ciao

H2K

susetto
30-04-2008, 13:07
ho un MGE Evolution 850 su un PC e un APC Smart-UPS 750 su un'altro PC
in entrambi i PC è installato openSuse 10.3
con APC è una meraviglia, installi un paio di pacchetti e funziona subito tutto
con MGE non riesco a venirne a capo
ho installato la versione NUT fornita da MGE e dipendenze varie
installato mgeups-psp che configura NUT e fornisce un GUI
seguito le istruzione riportate sul manuale e alla fine, non funziona un tubo
lanciando manualmente il programma, ho una lunghissima serie di errori
ho rinunciato, lo configuro da Windows e lo utilizzo senza monitorarlo :cry:

tutmosi3
30-04-2008, 13:14
ho un MGE Evolution 850 su un PC e un APC Smart-UPS 750 su un'altro PC
in entrambi i PC è installato openSuse 10.3
con APC è una meraviglia, installi un paio di pacchetti e funziona subito tutto
con MGE non riesco a venirne a capo
ho installato la versione NUT fornita da MGE e dipendenze varie
installato mgeups-psp che configura NUT e fornisce un GUI
seguito le istruzione riportate sul manuale e alla fine, non funziona un tubo
lanciando manualmente il programma, ho una lunghissima serie di errori
ho rinunciato, lo configuro da Windows e lo utilizzo senza monitorarlo :cry:

E' quello il mio dubbio.
Purtroppo i casi come il tuo sono molto (troppo) frequenti.

Capisco ci fosse un utente ogni tanto (magari utonto) che segnala problemi con i programmi in dotazione ma visto che si tratta di casi frequanti, con diverse marche, con diverse distribuzioni ed anche con utenti esperti, sono un po' indeciso.

Mi seccherebbe tenere in piedi un XP solo per il monitoring dell'UPS.

Ciao

Herod2k
30-04-2008, 13:41
nut è programma potente e flessibile, però è ostico da configurare, anche io ho avuto problemi, poi però ho risolto...

tutmosi3
30-04-2008, 13:51
nut è programma potente e flessibile, però è ostico da configurare, anche io ho avuto problemi, poi però ho risolto...
Grazie amico.

Stasera ci provo.

Ciao

psimem
10-05-2008, 06:53
L'ups e' arrivato ieri, prime impressioni:
- mi aspettavo decisamente di meno a livello di consumo (50W in idle)
- completezza di indicatori e funzioni
- al primo colpo non sono riuscito a configurare il demone di controllo (e ci sto ancora lavorando)
segue...

psimem
10-05-2008, 13:20
Risolto il problema: non avevo lanciato apcupsd da root quindi apcaccess non riusciva a connetervisi.
Ora lo testero' con qualche prova di shutdown e simili.