Salve, sto facendo per l'università un progetto di un impianto elettrico per un internet cafè. Ho diversi problemi per la scelta degli interruttori generali.

Partiamo dal primo...

La corrente di corto circuito che mi serve per la scelta dell'interruttore generale in base al suo potere di apertura...come la calcolo? Perchè non posso fare come gli interruttori delle singole linee, in quanto non ho i dati sui cavi (lunghezza ecc)

Vi prego datemi una mano.. sono confuso :confused:


Grazie a tutti :mano:

teo
11-05-2007, 13:25
La corrente di corto circuito presunta a monte di tutto l'impianto la deve fornire il fornire di energia, di solito per utenze di bassa tensione - monofase l'enel dichiara 6kA.

luxorl
16-05-2007, 10:59
Ragà come calcolo l'impedenza a monte del punto di installazione dell'interruttore? :mbe:
Ho un progetto per un impianto a bassa tensione.

teo
16-05-2007, 17:10
corrente di corto circuito la hai?

luxorl
16-05-2007, 17:15
No purtroppo mi serve l'impedenza a monte proprio per questo!
So che IccMax= V/Rad(3)Z
dove Z è l'impedenza a monte dell'interruttore!!

teo
16-05-2007, 17:18
cosa conosci?

luxorl
16-05-2007, 17:50
caratteristiche cavi, lunghezza cavi, carichi... tutto quello che si conosce quando fai un progetto di impianti e arrivi al punto di scelta degli interruttori :)

teo
16-05-2007, 17:52
Chiama l'enel e chiedi la corrente di corto circuito o ipotizzala :D

luxorl
21-05-2007, 12:24
Per gli interruttori penso di aver risolto (SPERO :Prrr:)
Volevo chiedere un'altra cosa, se per le prese da 10A e 16A i cavi devono essere per forza da 2,5mm^2 ?
Più in particolare il cavo da 1,5mm^2 si può usare dove si ha meno di 13A di assorbimento? oppure per legge minimo il 2,5mm^2?
Grazie ;)