roby972
26-02-2007, 16:15
ciao a tutti

il mio problema sono gli sbalzi di tensione che qlc volta al gg mi fanno cadere
il router , che poi dopo un po si riprende (il + delle volte da solo, a volte col mio intervento).

ora il pc è sotto ups e non ci son problemi, ma il router è in'altra stanza ...come posso fare x renderlo immune a questi sbalzi ?? le ciabattine sono valide o serve un altro ups .. che francamente nn mi va di prendere !?!

alla lunga è probabile che si guasti il router (siemens gigaset se515)

grazie

ciao

tutmosi3
27-02-2007, 10:35
Gli sbalzi sono causati dal carico della tua rete elettrica interna o sono proprio figli di problemi ENEL?
Ciao

roby972
27-02-2007, 11:33
Gli sbalzi sono causati dal carico della tua rete elettrica interna o sono proprio figli di problemi ENEL?
Ciao

io credo la 2 ...
pero ne so poco di elettricita' !

so che settimana scorsa è partita la lavatrice ...

allora la ciabatta puo' essere una soluzione ?

grazie

ciao

DjScoT
27-02-2007, 11:37
la ciabatta ti fa poco.. perchè potresti avere la tensione a 380 e la ciabatta non fa un kazzo. Purtroppo le ciabatte lavora sugli assorbimenti (Amper) quindi potresti avere anche la tensione sia a 380 ke a 100 volt ma la ciabatta fregarsene :D

Chiama un buon elettricista, e ci fai attaccare il misuratore di tensione all'uscita del contatore di casa.. sulle 24 ore. Se vedi problemi (tipo che la tensione sale sopra i 240volt che sono i massimi) gli chiami all enel e gli dici che ci sono problemi rilevati col tracciato :D

tutmosi3
27-02-2007, 11:43
Lavoro in una ditta di impainti elettrici ed asserviti.
Situazioni come la tua sono abbstanza frequenti purtroppo.

Ti consiglio di tenere sott'occhio la linea ENEL.
Vai in un negozio di ferramenta/fai da te/materiale elettrico e compra un voltmetro.
Esistono anche quelli che non hanno i due poli a pennina (i puristi mi crocifiggeranno) ma hanno la spina da inserire nella presa.
In caso non ce ne siano, te ne fai dare uno per uso costante da quadro (in genere i multimetri digitali disponibili ai supermercati non costano molto e non posso stare sotto tensione per molto tempo perchè si scaldano quindi, per farti un esempio a te potrebbe andare bene un apparecchio tipo http://www.installatori.bticino.it/bticino/catalog/italia/product.jhtml?id=IT_BTI_ARTC1000009410 o http://www.installatori.bticino.it/bticino/catalog/italia/product.jhtml?id=IT_BTI_ARTC1000009411), compri un po' cavo e gli attacchi una spina.
Metti tutto in una presa a muro e tieni d'occhio l'andamento della tensione.
Se cala molto può essere perchè hai molti carichi attaccati, ma se sale molto o fa sblazi senza che i carichi (lavatrice, stufe elettriche, lavastoviglie, asiugacapelli, ecc.) siano in uso, l'ENEL è l'imputata.
In tal caso puoi chiedere il rimborso dei danni.
Ovviamente devi acquistare il voltmetro apposta per tenere sotto controllo l'andamento della tensione.
Questi sbalzi si verificano durane la giornata a caso oppure in orari specifici?
Sei distante da cabine?
Hai fabbriche vicine?
Ciao

roby972
27-02-2007, 14:16
grazie a entrambi x le dritte,

stavo pensando che potrei installate il sw dell'ups (winpower)
e monitorare con quello la corrente e relatvi sbalzi o no ?

magari faccio un bel log e ve lo mando ?

grazie

a tutti

p.s.
abito a 50 m in linea d'aria a una cabina ... fabbriche nelle vicinanze nn ne ho abito in centro ...

bye

tutmosi3
27-02-2007, 14:32
Non conosco bene i software di gestione degli UPS.
Non li uso mai, però se ti fa un grafico o un log con l'andamento della tensione si fa un passo avanti.

Se sei in una zona residenziale la cabina non dovrebbe darti problemi di armoniche in quanto stacchi e inserimenti dovrebbero essere nulli.

Ciao

w-shark
27-02-2007, 19:51
Scusa hai un ups e non sai se i problemi alla tua linea sono colpa dell'enel o meno? Se dipende dall'enel il tuo ups dovrebbe suonare ad ogni problema.
Così faceva il mio, suonava ogni mattina, poi ho disabilitato il beep, potevo usarlo come sveglia, ma era estate e preferivo dormire fino a tardi :D

Poi già ti si è rotta la lavatrice.

FireFox®
28-02-2007, 02:55
Potresti provare a sostituire l'alimentatore originale del router che di solito è solo un trasformatore 220Vac/12Vac (alternata) con uno 220Vac/14cc (continua) stabilizzato.

Verifica la tensione di alimentazione e la corrente richiesta dal router di solito sono scritte sull'etichetta sotto l'apparecchio (nei DLink per esempio si trovano sotto il connettore) tipo 12V~ 1,2A poi prova a cercare un alimentatore stabilizzato che abbia pari caratteristiche in un negozio di elettronica (tipo GBC) con una 15na di euro te la dovresti cavare.

La cosa ideale sarebbe quella di trovarne uno regolabile fino a 2 o 3 volt in più del richiesto.
Per esempio: se sul router c'è scritto 9V~ 1,0A, cercane uno regolabile da 9 a 12Vcc 1,2A, questo perchè visto che il router si aspetta una tensione alternata, esso ha gia un raddrizzatore al suo interno, che provoca una caduta di tensione di circa 1,4 Volt.
Quindi per fargli arrivare i 9V che si aspetta gli si dovrebbe fornire 9+1,4=10,4 Volt continui ma anche 11,0 vanno bene (non oltre perchè potrebbe scaldare troppo), l'importante che sia una tensione stabilizzata e quindi costante nel tempo.

Se invece la scritta sul router fosse 12Vcc 1,2A devi dargli la stessa tensione quindi sempre 12, ma in questo caso fai attenzione alle polarità, di solito il + è il terminale centrale, verifica prima di attaccare un alimentatore che non sia il suo al router.

roby972
01-03-2007, 18:59
Aiuto sono un po perso ...

stasera se riesco analizzo il router e poi vi dico

h**p://www.gbconline.it/index.php?p=2&sc=35

tra questi quale sarebbe quello giusto ?

(si puo linkare ?)

grassie bye

roby972
03-03-2007, 11:37
dai log del sw ups
la tensione di alimentazione varia tra 232 e 240 ( mediamente + verso 240)

non è un po troppo ?

tutmosi3
03-03-2007, 13:22
Non è tanto.
La tensione nominale è 230 V.
Se vai a 240 V non cambia niente.
Ciao

roby972
07-09-2009, 21:39
l'alimentore è questo http://www.marktplaza.nl/OEM-AA-151ABN-Adaptateur-230v-15v-6768634.php


e il log del router ogni tanto segnala ripetutamente...

power glitch detected duration 9 ms ...ecc


ps.

il router è ora sotto una ciabatta abbastanza tosta ... ma il problema c'è cmq ...

pegasolabs
08-09-2009, 00:25
l'ENEL è l'imputata.
In tal caso puoi chiedere il rimborso dei danni.
Conosci per caso il limite delle microinterruzioni per i contratti business per poter usufruire di rimborsi?
ThX

Donagh
08-09-2009, 04:20
dai dai é easy tira un cavo dal ups fino al router.. che ci vuole a bucare qualche muro....

tira fuori l mc gywer che é in te!!!!!!!!!!!!!!1

Donagh
08-09-2009, 04:20
dai dai é easy tira un cavo dal ups fino al router.. che ci vuole a bucare qualche muro....

tira fuori l mc gywer che é in te!!!!!!!!!!!!!!1

roby972
08-09-2009, 08:08
dai dai é easy tira un cavo dal ups fino al router.. che ci vuole a bucare qualche muro....

tira fuori l mc gywer che é in te!!!!!!!!!!!!!!1

il problema è che io sono molto poco "mcgiver" :D :D

potrei prendere un nuovo ups ....

tutmosi3
08-09-2009, 08:49
Conosci per caso il limite delle microinterruzioni per i contratti business per poter usufruire di rimborsi?
ThX

Io no ma chiedo a un mio collega che dovrebbe saperlo.

Hai notato che maxi UP ha dato roby972? Circa due anni e mezzo. :eek: :D

Ciao

roby972
08-09-2009, 09:17
Io no ma chiedo a un mio collega che dovrebbe saperlo.

Hai notato che maxi UP ha dato roby972? Circa due anni e mezzo. :eek: :D

Ciao

si sono uno che va in fondo alle questioni !!! :D :D

pegasolabs
08-09-2009, 10:41
Io no ma chiedo a un mio collega che dovrebbe saperlo.

Hai notato che maxi UP ha dato roby972? Circa due anni e mezzo. :eek: :D

CiaoOk Thanks ;)

Si avevo notato l'up, ma il thread è il suo, l'argomento è sempre lo stesso, ha evitato di cominciare tutto d'accapo :)

si sono uno che va in fondo alle questioni !!! :D :DCon una certa calma però :D

Donagh
08-09-2009, 20:07
il problema è che io sono molto poco "mcgiver" :D :D

potrei prendere un nuovo ups ....

daiiii e' facileeee

risparmia i soldi del ups!!!!!!

tutmosi3
09-09-2009, 08:36
Il mio collega non trova il link ma me lo ha riassunto.

Tanto per cominciare l'impianto deve avere la Dichiarazione di adeguatezza e il rimborso scatta automaticamente dopo la 4^ interruzione.

Ci sono però delle limitazioni.
Purtroppo le interruzioni devono avere una certa durata, non si ricorda i secondi ma di certo non passano per microinterruzioni e non devono essere nell'arco della stessa ora.
Per esempio se un temporale dura 30 min e durante quel periodo la tensione manca per 5 volte (durata interruzione 1 min alla volta) ne viene conteggiata una.

Mi dispiace di non essere più preciso ma almeno è un inizio.

Ciao

pegasolabs
09-09-2009, 16:47
Ok grazie. E' una buona base per andare ad approfondire con l'ENEL ;)

roby972
09-09-2009, 17:20
daiiii e' facileeee

risparmia i soldi del ups!!!!!!

io di elettricita' non ci capsco ...

per le interruzioni il mio router segnala frazioni di secondo .....

se le becco sul log ve le posto ....

roby972
09-09-2009, 19:29
ecco qua

2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 8 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 6 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 8 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 6 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 10 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 7 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:27:15 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:28:04 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us
2009/09/09 19:29:00 user Warning klogd: - Power glitch detected. Duration: 9 us

roby972
12-09-2009, 20:47
ragazzi mi è capitato tra le mani un alimentatore x hd esterni
via usb

vi leggo le caratteristiche:

34w-5-12
input 100-240vac,50/60hz,0.5A
output 12v --- 2A
5v --- 2A

se faccio una prova rischio di bruciare il router ??

roby972
30-09-2009, 11:10
allora ho provato ... a mettere un ups ...ma è vecchiotto non credo che faccia la sua funzione ...infatti il problema persiste .... cmq il problema è del sistema elettrico : quando la lavatrice entra in funzione ...il router si impalla .... quando il phon funziona idem ..e chissa quali altri accidenti ....

è un calvario !!!!

adesso ho ups che alimenta ciabatta schermata ... ma nada :mc: :mc:

mi sa che provo con un ups nuovo ...

tutmosi3
30-09-2009, 12:20
Se è solo una prova vuol dire che non lo acquisti?
Se sì, allora provane uno online.

Ciao

roby972
30-09-2009, 13:36
Se è solo una prova vuol dire che non lo acquisti?
Se sì, allora provane uno online.

Ciao

un ups online?

tutmosi3
30-09-2009, 16:56
Yessssssssssssssss.

Gli UPS online sono più costosi di quelli tradizionali ma se è solo per fare una prova e non sei costretto ad acquistarlo vale la pena fare una verifica.

Ciao

roby972
04-10-2009, 23:53
il problema non potrebbe essere i 15v di ouput richiesti dall'alimentatore?

ho visto altri router e sn alimentati a 12v ....

un mio collega mi ha consigliato di provare un alimnetatore STABILIZZATO

altra cosa che credo di aver notato il router smette di riavviarsi semre verso le 23 di sera cmq tardi ... durante il gg fa cagare


che ne dite?

grazie

ciao

pierr
05-10-2009, 10:51
Che router hai?

roby972
05-10-2009, 11:20
Che router hai?

siemens gigaset se515

oggi se riesco lo porto a casa di mia madre (che ha l'adsl) e lo provo li

cosi taglio la testa al toro !

ciaaaoo

pierr
06-10-2009, 01:32
Io ho avuto lo stesso problema pero' su un altro router causato da uno scambio di alimentatori, controlla che l-alimentatore sia quello giusto :p

roby972
06-10-2009, 08:09
Io ho avuto lo stesso problema pero' su un altro router causato da uno scambio di alimentatori, controlla che l-alimentatore sia quello giusto :p

ho incrociato le prove a casa di mia madre col mio e casa mia con quello di mia madre ...e il risultato è che il mio router è andato ....

meglio cosi , almeno arrivo in fondo a sta storia che sn anni che mi fa impazzire

maledetto router ...

gia' preso il sostituto ....

bye

Pitti83
14-10-2009, 00:59
ho il tuo stesso problema...

nel senso che il router mi perde la connessione wireless e anche la linea.

puo essere un problema dell'alimentatore del router?

roby972
14-10-2009, 08:02
ho il tuo stesso problema...

nel senso che il router mi perde la connessione wireless e anche la linea.

puo essere un problema dell'alimentatore del router?

guarda io ho risolto cambiando router alla fine ...

perchè il vecchio pur sotto ups e ciabatta schermata non ne voleva sapere...

bah non so + che pensare....