Salve ragazzi, mi consigliate un UPS decente per una config con consumo di circa 600W (tuttavia ho un PSU da 850W) ed annesso monitor+router?
Grazie! |
11-08-2017, 11:24 | #29782 |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Terracina
Messaggi: 2522
|
Ciao ragazzi, io posseggo un UPS APC Smart 750 (codice smt750i).
E' normale che ogni tanto (circa 2 o 3 volte al giorno) passi dalla dalla modalità operativa “Alim rete attiva” alla modalità “Alim. Attiva ECO”? Sembra accadere specialmente quando aumenta il carico, ma non so se sia collegato solo a questo. Grazie anticipatamente
__________________
iMac 21.5 // MacBook Pro 13 // Alienware 17 |
11-08-2017, 13:38 | #29783 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2004
Città: Roma
Messaggi: 27163
|
Quote:
__________________
MetallicGear Qube,Asus Strix z690 d4,i7 13700k+Arctic 360rgb,2x32gb Patriot Viper Rgb 3600mhz,ssd:980pro 2TB-970evo 1tb-970evo 2tb-sm941 2tb-kingston 3dUltra 2tb,4090 phantom+Samsung 34 g8 OLED,Corsair 1000w,Xonar U7mk2 USB,sua 1500i,Asus Scope TKL-g13-g35-g903 vecchi bench 780/970 |
|
11-08-2017, 14:13 | #29784 | |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Terracina
Messaggi: 2522
|
Quote:
Grazie per la celere risposta! Effettivamente l'ho pensato anche io, specialmente perché l'ho impostato con la massima protezione e sensibilità. Però ho controllato accuratamente la tensione sia da UPS sia dal mio accessorio e per tutto il tempo è stata tra i 222 ed i 230, quindi direi fuori dal campo dell'entrata in azione dell'AVR. Non so che dire, comunque l'impianto a caso è un po' datato...magari ha rilevato qualche altra cosa che non ha a che fare con la tensione/voltaggio. Comunque, poco male, mi fa piacere intervenga spesso, l'ho preso a posta per questo visto l'apparecchiatura delicata collegata. Più che altro è una pura curiosità
__________________
iMac 21.5 // MacBook Pro 13 // Alienware 17 |
|
12-08-2017, 20:50 | #29785 |
Junior Member
Iscritto dal: Aug 2017
Messaggi: 3
|
UPS può prendere fuoco?
Salve a tutti, la mia domanda come da titolo. Ho letto qua e là su internet che può succedere. È vero? Io ho un apc. Posso stare tranquillo?
|
12-08-2017, 21:23 | #29786 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22136
|
qualsiasi apparecchiatura elettronica che hai in casa può andare a fuoco
ma non è detto che lo faccia |
14-08-2017, 17:44 | #29787 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2001
Città: Salerno - NON DO CONSULENZA HW VIA PVT/MSN!!!
Messaggi: 5777
|
salve a tutti!
Ho un APC BE700, avevo la batteria gonfia e il powerchute mi dava <1min e sembrava totalmente esaurita in quanto il router e il muletto si spegnevano in meno di 30 secondi. Cambiata la batteria con una FIAMM mi son ritrovato lo stesso problema! Sempre <1 min anche con batteria nuova di zecca! C'è modo di risolvere o devo buttare tutto? |
14-08-2017, 23:14 | #29788 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29230
|
Fai la calibrazione della batteria. Googla.
|
15-08-2017, 18:52 | #29789 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2001
Città: Salerno - NON DO CONSULENZA HW VIA PVT/MSN!!!
Messaggi: 5777
|
credimi, prima di scrivere ne ho googlate di ogni...
tra cui APC-FIX e cavo seriale che non saprei nemmeno dove comprare o attaccare metodo hyperterminal + cavo seriale video tra i più disparati dove si vede in Powerchute un Self test che io non ho... sapresti aiutarmi? |
15-08-2017, 19:27 | #29790 |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2011
Messaggi: 6094
|
Se dopo averle provate tutte non risolvi, allora vuol dire che l'UPS ha un problema. E se è fuori garanzia e dato anche il valore dell'ups in oggetto, non ne vale la pena farlo riparare. Chiaramente se sei in grado di farlo da solo, allora è un altro discorso e in questo caso può valerne la pena aprirlo e controllarlo per vedere se è un problema risolvibile senza spendere molto.
|
15-08-2017, 19:46 | #29791 |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2012
Città: Lecce
Messaggi: 2797
|
A breve tirerò su un host (precisamente hp microserver) con su esxi 6.5 e virtualizzati un centralino e nas. All'ups, un APC SmartUPS 1000VA, saranno collegati il microserver, pc fisso, switch, cordless e vabbè il fritzbox.
Mi interesserebbe fare in modo che durante un blackout, quando l'UPS è a batteria, a una percentuale residua qualcosa dia a esxi il comando di spegnere le macchine. Non faccio spegnere esxi perchè se la batteria dovesse esaurirsi e si dovesse spegnere di colpo, alla ritorno della corrente ripartirebbe solo. Quali software posso usare? Volendo posso tirare su una macchinetta windows con su i software in questione se necessario, l'ups ha connessione usb
__________________
Trattato positivamente con: teststi, giulio81, brawn71, manuel9833, drmarcusmiller, sozoro, beee |
15-08-2017, 22:48 | #29792 |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2011
Messaggi: 6094
|
Imho
visto che dici che non avresti problemi ad allestire una config. con windows, allora in questo caso personalmente ti consiglio d'installare PowerChute. È la via più facile e sicura per gestire il tutto. |
15-08-2017, 23:28 | #29793 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2007
Città: VICENZA
Messaggi: 17074
|
Quote:
|
|
17-08-2017, 16:06 | #29794 | |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2012
Città: Lecce
Messaggi: 2797
|
Quote:
__________________
Trattato positivamente con: teststi, giulio81, brawn71, manuel9833, drmarcusmiller, sozoro, beee |
|
23-08-2017, 12:15 | #29795 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2008
Messaggi: 729
|
Salve. Ho un problema urgente col mio ups, un Atlantis Land A03-S1501. Credo abbia circa 8 anni di vita.
Ieri il pc si è spento quando la corrente è andata via, ho fatto delle prove ed effettivamente le batterie non reggevano piu. Allora stamane ne ho comprate delle nuove. Non è la prima volta, solitamente le cambio ogni anno e mezzo. Una volta acceso le batterie si sono messe in ricarica (led verde lampeggiante), ma la corrente pare non arrivare agli apparecchi collegati all'ups (pc, un paio di monitor, ed altra roba). La cosa è strana perchè solitamente funziona anche senza batterie. Ho provato a toglierle ma stesso problema, non arriva corrente. Inoltre, se clicco il pulsante per spegnerlo, non si spegne, ma inizia a bippare mentre il led verde continua a lampeggiare. Sul manuale dice è normale che lampeggi verde mentre le batterie caricano, ma il bip mentre lampeggia dovrebbe accadere quando non c'è corrente e l'ups è in sovraccarico, non quando lo spengo. Ho provato a cambiare anche il fusibile poichè nella confezione c'era uno di riserva, ma stesso problema. Sapete che debba fare per risolvere? O l'ups è andato? In quel caso sapreste consigliarmi quale prendere o su quali marche orientarmi? (comprerò da amazon nel caso) L'ali del pc è da 650watt e ci son collegati anche un monitor da 24, uno da 34, ed un paio di casse pc. L'ups attuale è da 900watt xkè anni fa avevo collegata anche una console, ma credo che basti molto meno, penso 750watt o forse anche meno? Mi interessa giusto avere il tempo di spegnere se la corrente va a mancare. |
23-08-2017, 12:38 | #29796 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 19252
|
Con quello che hai speso in 8 anni di batteria ne compravi uno serio e ti avanzavano soldi. Buttalo e non pensarci piu'.
|
23-08-2017, 17:06 | #29797 | |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2008
Messaggi: 729
|
Quote:
Ho risolto il problema cmq, a quanto pare una delle nuove batterie aveva dei problemi. Dopo averla cambiata ha funzionato tranquillamente. |
|
23-08-2017, 17:26 | #29798 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22136
|
ma è anche un risparmio comperare un buon ups che le batterie le fa campare 5 anni....
|
23-08-2017, 23:47 | #29799 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2007
Città: VICENZA
Messaggi: 17074
|
Io coi miei non sono mai stato sotti i 6-7anni per cambio batterie... con gli Atlantis sempre avuto problemi e sempre costati cari "alla fine dei conti"... non ne vale la pena visti i difetti della serie 1501 🤔
|
27-08-2017, 13:11 | #29800 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2010
Messaggi: 3134
|
Ciao, domani (finalmente) Enel si appresterà ad effettuare alcuni lavori per la modernizzazione degli impianti del mio palazzo, ma questo richiederà almeno 4-5 ore di mancanza di energia elettrica a casa. Volevo chiedervi, gli ups (2, uno apc, uno cyberpower) è meglio spegnerli e staccarli dalla presa? l'intervento è dalle 9.30 alle 13.30 ma mancherò da casa almeno fino alle 17.30 quindi non potendo riattivarli subito volevo sapere se è dannoso lasciarli senza alimentazione per tutto questo tempo. Grazie mille
|