Quote:
Originariamente inviato da fabio336
il problema è che prima si usava fare le linee montanti in comune
oggi come minimo si deve avere un 6 mmq mentre in molti hanno il 4 mmq
|
Non comprendo se parli di tubi o cavi.
Se la montante è in comune, allora il contatore è in casa. Se invece il contatore è in cantina, allora servono diversi tubi che vanno ai piani. Non necessariamente un tubo per utenza. E' sufficiente un tubo per piano, che poi si divide e porta la coppia di cavi nella singola casa.
In ogni caso parliami di tubi almeno da 25 mm
PS: Oggi come minimo si deve avere un 6mmq dove lo hai letto ?
Dipende dalla lunghezza della linea. Io sto al 2 piano ed ho un 4mmq che è più che sufficiente come verifica della cdt per un impianto con 3,3kW