Quote:
Originariamente inviato da mavelot
Non comprendo se parli di tubi o cavi.
|
tubi
Quote:
Originariamente inviato da mavelot
Se la montante è in comune, allora il contatore è in casa. Se invece il contatore è in cantina, allora servono diversi tubi che vanno ai piani. Non necessariamente un tubo per utenza. E' sufficiente un tubo per piano, che poi si divide e porta la coppia di cavi nella singola casa.
|
se in tubo passano più utenze o si usano cavi con doppio isolamento oppure se si usano i classici cavi unipolari n07v-k si è obbligati a mettere un differenziale selettivo prima della linea montante
Quote:
Originariamente inviato da mavelot
In ogni caso parliami di tubi almeno da 25 mm
|
ne ho viste di cose
Quote:
Originariamente inviato da mavelot
PS: Oggi come minimo si deve avere un 6mmq dove lo hai letto ?
Dipende dalla lunghezza della linea. Io sto al 2 piano ed ho un 4mmq che è più che sufficiente come verifica della cdt per un impianto con 3,3kW
|
CEI 64-8