Originariamente inviato da UtenteSospeso Guarda i messaggi
Io non lo vedo molto regolare, non vedo nemmeno la foto per la verità.
Il mt da 25 che salti prima del 16 mi sembra strano, dato che sono uno dietro l'altro ed entrambi coprono tutto l'impianto.
I cavi credo siano un pò striminziti, i differenziali a protezione della line mi sembra abbastanza anomalo.
Dovresti avere, come tipologia di interruttori, in sequenza:
contatore, magnetotermico 20A
nel quadro, un differenziale 0,03A che copre tutto l'impianto
Per la suddivisione successiva, per il primo un magnetotermico da 20A per il secondo un mt da 16A e cavi per clima almeno 2,5mm, da 1,5 al massimo il cavo verso ogni macchina.
Eventualmente i magnetotermici possono essere sostituiti da magnetotermici/differenziali Id=0,03A
I contatori da 3kW open meter 2.0 consentono assorbimenti fino a 4kW per 90 minuti, dovresti avere un opuscolo arancione sul contatore dove è scritto questo, i precediti non so .
.
Grazie per la risposta, al momento quello che posso cambiare sono solo gli elementi del quadro elettrico, ne i cavi ne il MT da 25 sotto al contatore possono essere sostituiti per cui chiedevo di poter "ottimizzare" in questo senso. Grazie