Quote:
Originariamente inviato da Phantom II Guarda i messaggi
Se il numero di ventole in immissione ed espulsione si equivale che succede?
più che di numero di ventole, occorre ragionare in termini di portata d'aria.

la portata d'aria estratta dev'essere maggiore per due motivi:

1. l'aria estratta è più calda di quella immessa, quindi ha un volume maggiore; per cui per estrarre lo stesso peso d'aria serve una portata maggiore.

2. se si immette più aria di quanta se ne estragga, si crea in uscita un "collo di bottiglia" che facilita la formazione di aree in cui l'aria ristagna, salendo ulteriormente di temperatura.

il caso da te prospettato è un "caso limite"..

n ventole in immissione ed n ventole in estrazione (si presume uguali fra loro).

in questo caso è opportuno che l'alimentatore sia montato, in modo che aspiri aria dal case, così da sommare la portata d'aria estratta dalla propria ventola alle altre ventole presenti.

Io stesso ho una siffatta disposizione (2 ventole in immissione, 2 in estrazione ed alimentatore che aspira aria dal case)... temperature perfettamente adeguate.
__________________
Nuovo PC: CM RC-690II_ZM-MFC1Plus_2 Scythe Slip Stream 800Rpm_2 Coolink SWif2 Ultra Silent_ Win7 Home premium 64bit SP1_Corsair AX 750W_Asrock Extreme6_Intel i5 2500k@4.4 Ghz_Zalman CNPS 9900 Max Blue_Corsair Vengeance_2*4Gb 1600 888 1,5V_EVGA GTX 460 FBP_2WD Black 1Tb_1WD Green 2Tb